Remeha iSense vraagje

Ribruijn

  • #1
Allen,

Met een geijkte thermometer meet ik altijd dat de werkelijke ruimtetemperatuur 0,5-1 graad HOGER is dan dat de iSense aangeeft. Die zorgt er dus voor dat er altijd te lang (naar een feitelijk te hoge temperatuur) wordt doorgestookt.

Nu kan je de iSense hierop kalibreren. Maar moet ik dan PLUS 0,5 (of 1) of MIN 0,5 (of 1) aangeven als de iSense zelf een te lage waarde meet?

Dank!
 

Rooster

Specialist Geluid
  • #2
De meetwaarde van de binnen- en buitensensor kan aangepast worden.
Dit kan zinvol zijn wanneer de gemeten temperaturen niet overeenkomen
met de verwachte temperaturen. De gemeten temperatuur is bijvoorbeeld
0,5℃ hoger dan verwacht, voer dan een aanpassing in van -0,5℃.


service handleiding isense

pag24
 

Ribruijn

  • #3
Just to be 100% sure, moet ik dit lezen als:

"De gemeten temperatuur DOOR EEN EXTERNE THERMOMETER is bijvoorbeeld 0,5℃ hoger dan AANGEGEVEN DOOR DE ISENSE, voer dan een aanpassing in van -0,5℃."?

Reden: iemand anders vertelde precies het tegenovergestelde, dus bij te weinig aanwijzen van de iSense, een correctie van PLUS doorvoeren.....
 

Rooster

Specialist Geluid
  • #4
"De gemeten temperatuur DOOR EEN EXTERNE THERMOMETER" Dit lijkt mij wat er bedoeld wordt.

Maar ik zou het gewoon eens uitproberen. :)
 