Remeha Code E2

Status
Niet open voor verdere reacties.
Gemiddeld 1 X per maand is mijn Remeha avanta ketel van ong 1,5 jaar oud in storing. Code E2.

Water in cv is gewoon 2 bar, en ook geen lucht volgens mij
 
é[2
Retourtemperatuur
hoger dan aanvoertemperatuur
• Te weinig water.
• Controleer de minimale waterdruk; lees de manometer
af.
• Geen doorstroming.
• Controleer de werking van de pomp; met een schroevendraaier
as gangbaar maken; gaat dat goed maar
pomp reageert nog niet controleer dan de bedrading
van de pomp; is die goed dan is pomp defect.
• Te veel lucht in de installatie.
• Ontlucht de installatie en ketel (draai het dopje van
de automatische ontluchter op de pomp los)
• Bekabeling verkeerd aangesloten.
• Controleer de sensor- bekabeling van en naar de
besturingsautomaat.
• Afwijking van de aanvoerof
retourtemperatuursensor.
• Controleer werking sensoren; sensoren eruit halen *
met multimeter de weerstand meten bij kamertemperatuur
(20 - 25°C); sensor is goed als de weerstand

Uit de handleiding van de Avanta.