Remeha Quinta 35c - Code 6 wanneer aanvoertemperatuur te hoog is

Badams

  • #1
Situatie
Afgelopen zomer heb ik op de 1e en 2 verdieping airco's laten installeren voor verwarmen en koelen.
Op de begane grond heb ik vloerverwarming, 2 radiators en een convector.
De radiators (een in de hal en een in de keuken) en convector (bij de schuifpui) staan wel aan mij zijn de bijverwarmingen.

De aanvoertemperatuur van de c.v. staat op dit moment op 60 graden.
Bij het verwarmen, krijg ik continue code 6 op mijn Remeha Quinta 35c.
(code 6 = toestel is uit omdat de aanvoertemperatuur hoger is dan de gewenste aanvoertemperatuur (tijdens c.v. bedrijf).
Wanneer de temperatuur gezakt is naar ongeveer 28 graden dan gaat het weer in bedrijf.

Wat kan de oorzaak zijn dat er continue een code 6 optreedt?
Is misschien mijn vloerverwarming instelling niet correct?

IMG_0681 cr.JPG

1 = deze staat op 40 graden
2 = pomp met 4 standen. Deze staat nu op stand 2
3 = wat is dit en moet deze open of dicht?
4 = wat is dit en moet deze open of dicht?
5 = pompschakeler, deze slaat aan bij temperatuur hoger dan 28 graden.

Alvast bedankt voor het meedenken voor een oplossing.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #2
Haal de pompschakelaar er eens tussenuit en stop de stekker van de pomp rechtstreeks in de WCD.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
te weinig stroming.
Plaats een Bypass in de leidingen bij de vloerverwarming, dit zorgt voor voldoende stroming.
 
  • Like
Waarderingen: Badams

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #4
Wat voor regeling (kamerthermostaat) is er? Heeft het vroeger wel goed gewerkt?
Je schrijft dat de ketel in bedrijf komt als de temperatuur onder de 28 graden komt. Tot hoe hoog loopt de temperatuur dan op? Werkt de warm tapwater voorziening wel goed?
Over de foto:
3. is niet te zien waar dit heen gaat, volg de blauwe, met grijs geisoleerde buis/slang die schuin naar beneden langs de thermometer loopt.
4. kan de flow (doorstroming) beperken, zodat de radiatoren ook nog CV water krijgen. Moet niet dicht, dan stroomt er geen CV water meer naar de vloerverwarming.
 

Badams

  • #5
Het lijkt erop dat zonder de pomschakelaar de temperatuur rond de 50 graden blijft hangen en dat weer een code 6 optreedt.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Badams

  • #6
De temperatuur loopt op tot 65 graden (aanvoertemperatuur staat ingesteld op 60 graden).
Warmwater werkt goed. Deze staat ingesteld op 60 graden.

2-tal foto's die wat dictherbij zijn genomen.
IMG_0682.JPG
IMG_0683.JPG
 
Laatst bewerkt door een moderator:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
er je maximale ketelmtemperatuur op.85 en kijk dan nog eens.

Lijkt erop dat er te weinig stroming is waardoor de aanvoer heel snel boven de 65 graden komt maar de retour te koud blijft.
Als de retour heter terug komt zal de ketel terugmoduleren voordta de regelstop gaat werken.
 

Badams

  • #8
Hetzelfde verhaal wanneer ik aanvoertemperatuur op 85 stel.
Temperatuur gaat naar zo'n 80 graden waarna het zakt tot ongeveer 55 graden.
Daarna gaat het weer naar code 6!

Is dit een CV probleem of ligt het aan mijn leidingen/installatie?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Installatie.
De ketel krijgt het water niet snel genoeg rond.
Staan er voldoende radiatoren open?
Is er een ADVO geplaatst om stroming door de ketel te garanderen?
 

Badams

  • #10
Alleen de radiators (2x), convector en vloserververwarming op de begane grond staan aan. De rest van de huis wordt verwarmt met airco's.
Verder heb ik ook geen ADVO.

Heb de volgende ook geprobeerd en het resultaat is hetzelfde (code 6).
- Alle radiatoren op op de begane grond, 1e en 2e verdieping zonder vloerverwarming
- Alle radiatoren op op de begane grond, 1e en 2e verdieping met vloerverwarming
 
Laatst bewerkt door een moderator:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Code 6 regelstop aanvoertemperatuur 5 graden hoger dan ingesteld.

Het is GEEN storing, maar een bedrijfsmelding.
 

Badams

  • #12
Ik weet dat code 6 geen storing is.
Maar is het niet sneller, efficiënter en zuininger stoken wanneer de aanvoertemperatuur constant op temperatuur blijft?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Dan moet jij zorgen dat de afgifte en de opwekking op elkaar zijn afgestemd.

Simpel gezegd, als je ketel meer vermogen opwekt dan dat de bronnen afgeven loopt de temperatuur op.

Dus dan moet je kijken of je afgifte systeem minimaal de laagste stand van je ketel kwijt kan aan vermogen.
En je kan je ketel ook vertellen wat het maximale vermogen is wat hij mag maken.

Ik weet zo even niet hoe laag jouw systeem kan maar dat zit vaak tussen 6 en 10kw.
 

Badams

  • #14
Dank voor al je hulp.

Ik heb in de handleiding opgezocht hoe ik de vermogen kan verlagen maar kan nergens iets vinden :(
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Krunnie

Specialist Elektra
  • #15
Het minimale vermogen van een ketel wordt bepaald door het technische ontwerp. Dat is niet instelbaar in de parameters. Bij de Quinta 35c is dat ongeveer 8kW. Als de verbruikers minder vermogen nodig hebben dan die 8kW (heel normaal in een woonhuis bij de huidige weersomstandigheden) dan schakelt de ketel periodiek uit en aan.
 

Badams

  • #16
Zijn er dan andere manieren om code 6 te voorkomen?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #17
Je kan:
Ventilator toerental verlagen, dit verlaagt het vermogen van de ketel.
Laaglast en hooglast.
Je kan de dT anticipatie aanpassen zodat er eerder terug gemoduleerd word.
Je kan de gedwongen laaglast tijd aanpassen zodat het langer duurt voordat de ketel doorgaat naar hooglast.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #18
wat doet het toestel op warm water, gok dat je cv leidingen dan ook verwarmd worden, driewegklep defect toestel heeft cv vraag duwt het deels de ww voorziening in en je hebt code 6 en defecte pomp geeft ook deze storing btw.

John
 

Onderhoudtje

  • #19
Zoals “de loodgieter” aangeeft, controleer de pomp, als deze niet meer goed werkt kan hij het ook niet meer goed rondpompen. Om dit uit te sluiten zit er aan de voorkant van de pomp een schroef, als je deze opent kun je met een grote platte schroevendraaier proberen om de as tegen te houden(voorzichtig). Kun je de pomp makkelijk stoppen dan is deze kapot. Er komt water vrij hierbij dus doe er een handdoek onder.
 