Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
é[2
Retourtemperatuur
hoger dan aanvoertemperatuur
• Te weinig water.
• Controleer de minimale waterdruk; lees de manometer
af.
• Geen doorstroming.
• Controleer de werking van de pomp; met een schroevendraaier
as gangbaar maken; gaat dat goed maar
pomp reageert nog niet controleer dan de bedrading
van de pomp; is die goed dan is pomp defect.
• Te veel lucht in de installatie.
• Ontlucht de installatie en ketel (draai het dopje van
de automatische ontluchter op de pomp los)
• Bekabeling verkeerd aangesloten.
• Controleer de sensor- bekabeling van en naar de
besturingsautomaat.
• Afwijking van de aanvoerof
retourtemperatuursensor.
• Controleer werking sensoren; sensoren eruit halen *
met multimeter de weerstand meten bij kamertemperatuur
(20 - 25°C); sensor is goed als de weerstand