Remeha Calenta 40C alleen c.v. laten draaien.

Kan ik mijn Remeha Calenta 40C alleen c.v. laten draaien

Situatie:
Alle "huis" leidingen zijn van de ketel af, er zit nu alleen een grote industriele radiator met blower op en geen tapwater.

Kan ik zo de winter door of moet ik mijn tapwater in een soort loop aansluiten dat er water in de hydroblok/platenwarmtewisselaar (SWW) staat?

De handleiding zegt dat ik het tapwater gewoon uit kan zetten/programmeren maar is het ook zo simpel?

Ik denk ik vraag het maar want het zou zonde zijn als ik de wisselaar onherstelbaar beschadig.
 
Nu het volgende probleem namenlijk

Ik krijg de foutcode 9 7
Dit wijst op retour temperatuur fout

De druk in de ketel is 1.6 bar, de druk op de radiator is 2.3 bar (verdieping eronder)
De ketel is al een stuk of 8 a 10 keer opnieuw opgestart dus het lijkt mij dat er geen lucht meer in kan zitten, ik zie ook niets door de tijdelijke doorzichtige slangen.

De ketel verwarmt even maximaal en dan schakelt hij uit en springt de code tevoorschijn. De leiding wordt dan ook even flink warm en daarna weer vlug koud.

De druk lijkt me ok, het systeem lijkt me voldoende gevuld.

Waar kijk ik overheen?
 
Ok, dat ga ik morgen doen.

Het gekke is ook dat het gisteren een half uurtje gewerkt heeft en toen uit is gezet. Vandaag is er ineens geen gang meer in te krijgen.
 
T1 26 en T2 13 ten tijde van aflezen, dit was nadat hij uitgevallen was.

Het vermoeden is dat de brander veel te fel opwarmt en dan dus met amper temperatuur verschil het water rond pompt, dit kan ook die temp hoog storing geven. De ketel vergrendelt het cv bedrijf dan als het ware.

Hoe zou ik de ketel nou kunnen temperen want volgens de service manual kan hij op minimaal 7,5kW werken.

Zou ik die P17 op minimaal kunnen zetten?

Ik snap nog steeds niet dat het even gewerkt heeft en nu niet meer.

Ik ben benieuwd naar ideeen.
 
Ik heb het minimaal vermogen (P19) flink naar beneden gezet en het maximaal vermogen (P17) ook flink verlaagd.

Nu gaat alles goed alleen de ketel gaat van st3 naar st5 naar st8. Anti-pendel is st8 dus ik ga toch maar proberen om wat meer radiatoren eraan te hangen, dit zal de brander ook wat fijner vinden.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan