Daikin Altherma 3 warmtepomp aansluiten op een remeha Calenta 40c

Herbert1

  • #1
ivm een eerdere vraag met titel Daikin altherma aansluiten op intergas HRE36/30 a heb ik een gelijke vraag voor de Remeha Calenta 40 c ipv de intergas en ben niet zeker of ik mijn bivalente signaal (=potentiaal vrij contact als ik het goed begrepen heb) kan aansluiten op bus RL of gewoon op de "on/off OT bus" van de Calenta. Ik denk dat beide mogelijk is maar weet niet wat het verschil gaat zijn en wat de beste optie is? En als ik de "on/off' optie moet gebruiken bij de "on/off OT bus" of de OT optie?

Bij voorbaat bedankt

Remeha optie 1 on-off-OT.jpg Remeha optie 2 RL.jpg Daikin instructie.jpg
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • The headhunter

    Specialist Elektra
    • #2
    Ot bus/ on /off is het contact dat gemaakt moet worden om de ketel te starten.

    Bus RL blokkeerd de ketel om aanbte gaan ongeacht wat er op OTbus word aangeboden.
    De Daikin zal de ketel starten als seze het niet red binnen de ingestelde parameters, deze moet dus de OTbus schakelen om de ketel te starten.
     

    Herbert1

    • #3
    Bedankt voor de tip. Gaan we zo aansluiten
     