Remeha calenta 40

Hallo mijn calenta 40 heeft drukverlies
Ik vul elke dag water bij.
Het overstortventiel en expansievat heb ik al vervangen.
Als ik de druk op 1.9 vul is er na 24 uur nog 0.8 bar over.
Wat kan het probleem nu nog zijn.
Mvg Henk
 
Welke overdruk heb je vervangen, die in de ketel?
Wisselaar kan ook lekken dan ketel uitschakelen, af laten koelen op druk brengen en de condensslang in een emmer leggen en na 24 uur kijken hoeveel water er in de emmer ligt.
 
Heb foto de kraan met de rode knop

20201012_213539.jpg
 
Bij mijn Calenta lekte de slang bij de slangklem op het hydroblok. Als dat bij jouw ook zo is dan zou je de slangen moeten vervangen. Ik kon het repareren met een slangklem, maar dat raadt remeha af.

Beweeg die zwarte slangen wat heen en weer en dan zie je het meteen.
 