Wij hebben een Remeha Avanta 35c ketel die net 4 jaar oud is. Sinds enige weken geeft deze storing E5 en niets schijnt te helpen. Intusssn heeft de monteur al het gehele binnenwerk van de ketel vervangen maar niets schijnt te helpen. Soms gaat het een paar dagen goed maar soms ook niet (alleen vannavond alweer 5 keer storing). Is dit normaal bij een ketel van 4 jaar oud?
 
Heb je een dak of gevel rookgasafvoer?
Als er geen originele muurdoor is gebruik kan je een E5 storing krijgen.
De ketel zuigt rookgas aan en komen terug in de ketel.
 
Trafo is al vervangen. De aarding van het stopcontact gecontroleerd. De aan- en afvoer van lucht ook en de metingswaarden zijn perfect. Intussen is de ontsteking al vervangen, het filter, de printplaar maar het helpt niets
 
Vervang de pakking die om de brander zit eens, in de mengkamer van de voorplaat.
 
Stuurautomaat wil ook nog wel eens gekke dingen doen,
maar heeft jouw monteur al contact gehad met Remeha zelf?
 
Ja de monteur heeft al contact gehad met Remeha en alles wat zij als mogelijke opties hebben aangegeven is gecontroleerd en (soms zelfs voor de zekerheid) vervangen
 
Isolatieplaat defect/ligt tegen ontsteekpen aan defecte brander/grafietpakking brander, ontsteektrafo/pen, branderautomaat,aarding co2 afstelling/recirculatie
 