Remeha Avanta 35c lauw tapwater

Erwin van Geloven 1

  • #1
Hallo, nieuw op dit forum en er best wel wat tips uit kunnen halen. Heb de laatste tijd last van willekeurig lauw tapwater.
Heb de warmtewisselaar (platen) driewegklep en flowcardridge al schoon gemaakt.
Dan werkt ketel ca 4 dagen goed en dan heb ik weer lauw water.
Heeft er iemand tips ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Thermostatische douchemengkraan laat door.
Dat is de meest voorkomende oorzaak.
 

Erwin van Geloven 1

  • #3
Bedankt voor het reageren maar heb het probleem ook bij de niet thermostatische kraan.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Je begrijpt het niet.

Zet de thermostatische kraan op koud, niet open alleen de thermostaat op koud.

Is je probleem op de andere kranen dan weg dan laat de kraan door.
 