Insteller Remeha Avanta 35c

Monza

  • #1
Beste lezers
Ik kom er niet echt uit bij mijn Remeha om de instellingen te veranderen.
In het boekje staat dat ik op de "pijl" moet drukken om bij de parameters te komen, en dan zo de lijst doorlopen.

Maar als ik op de pijl druk, verschijnt er een "0" in beeld, en verder drukken helpt dan niet.
Druk ik dan op de =+ of -, dan krijg ik nF, t1of t2 in beeld. (die vind ik dan weer niet in de manual)
Maar niet het schemaatje zoals omschreven om e.e.a. te kunnen aanpassen.
Wat betekenen die nF, t1 en t2, en wat doe ik fout ?

Mocht het na een tip (want ik doe vast wat fout) wel lukken, wat betekent bij P5 de anticipatieweerstand voor de aan-uit thermostaat ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De aanduidingen staan bescheeven in paragraaf 9.3 van de handleiding.
 

Monza

  • #3
Ah.
Overheen gelezen.
Maar dan nog, hoe kom ik in dat instelmenu ?
Want als ik dat pijltje indruk, kom ik dus blijkbaar alleen bij de gemeten waarden, terwijl ik de instellingen wil aanpassen.
Ik denk datmax-temp voor de cv-leiding wat laag staat, daarom de vraag

(blijft ook de vraag over die anticipatieweerstand staan)
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
enter toets ingedrukt houden dan komt menu p1 in beeld
 
  • Like
Waarderingen: Monza

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #5
Anticipatieweerstand: Om oude, mechanische kamerthermostaten eerder uit te laten schakelen zit in zo'n oude kamerthermostaat een weerstand ingebouwd die wat warm wordt als de CV brander ingeschakeld is.
Dit lukt alleen als er een wat grotere stroom vanuit de ketel door de aan/uit thermostaat gestuurd wordt.
Een moderne ketel met electronische regeling hoeft niet zo'n grote stroom door de kamerthermostaat te sturen. Bij een moderne kamerthermostaat is dat ook niet nodig.
 

Monza

  • #6
Dacht dat ik dat al had geprobeerd, langer indrukken, maar dat ga ik vanaaf nogmaals proberen.

Thermostaat is een vrij modern ding, dus niet nodig, dank voor de info.
 

Monza

  • #7
Dank allen voor de info
Het staat blijkbaar wat te summier in het boekje omschreven.
Ook het doorlopen van P1 naar P2, en dan waarde bekijken etc.
Het had net wat duidelijker gekund.
Maar het is gelukt.
CV water van 50 graden is duidelijk niet afdoenden bij alleen radiatoren.
Dat was de instelling, heb er eerst eens 75 van gemaakt.

Zit alleen nog te twijfellen of ik warm water voorang zal geven op cv (wat bij mijn vorige ketel zo was) of laten zoals nu, beide gelijkwaardig en tegelijkertijd.
 