Regenafvoer samenvoegen

Wij zijn bezig met de aanleg van een dakgoot.
Elke 8 meter komt er een buis naar beneden van 110mm.
Ik wil liever niet heel veel buizen bij elkaar hebben, kan ik die 2 x 110mm dan samen laten komen in een buis van 160mm en dan bij de derde buis naar 200mm en dan de 4de en 5de met 250mm.
Of is mijn denkwijze dan verkeerd?

Het water wordt opgevangen in een ondergrondse watertank.
 
Hoe groot is het dakoppervlak, hoe groot is de tank? Want 5 regenpijpen is minimaal 40 meter gootlengte.

Zit er een zandvanger tussen en heeft de tank een overloop als deze vol is?
 
Dank je wel voor je snelle reactie.

Ons dak is 350m2.
De goot is steeds 8 meter en gaat dan naar een buis.

Hoe groot de put precies is weten we niet. We hebben hem afgelopen zomer laten vullen met drinkwater, bij 10.000l zat hij nog niet vol. Het is eigenlijk geen tank maar een put die gedeeltelijk onder het huis loopt.
Er zit nog geen zandfilter oid tussen, zover zijn we nog niet. Op dit moment ben ik eerst de goten aan het aanleggen.We zijn wel van plan om een compleet filter aan te leggen.
Er is wel een filter bij de pomp die het water weer omhoog pompt.


Ik heb nog een aanvullende vraag, ik dacht dat ik altijd 2 x 45graden bocht moest gebruiken, maar in veel filmpjes zie ik dat ze gewoon 90graden bochten gebruiken.
 
Je buizen diameters zijn ietwat overdreven, dat kan geen kwaad maar is nogal duur.
"Diameter 110mm. .... Afvoercapaciteit van deze buis is 18.4 kuub per uur (bij helling van 5mm per m¹). "
125mm: 24.6 kuub per uur

5 cm regen in een uur is al extreem, dan staan de straten blank omdat het riool het niet aankan.
Dat is per m2 50 liter x 350m2 is dat 17.500 liter = 18 m3 (110 is al genoeg)

Dan zie je meteen dat een dompelpomp weinig zin heeft, dan zou er een zeer zware nodig zijn.
Een overloop maak je zonder pomp als dat tenminste mogelijk is, sowieso ook een nood overloop de tuin in mocht de stroom uitvallen.

Let op dat 50 mm over een hele dag niet uitzonderlijk is.
Aan alleen een opslag heb je niet genoeg, het moet wel ergens naartoe kunnen als de opslag vol zit.
 
Laatst bewerkt:
huis achter.png

Even snel een schets van het huis gemaakt. Rechts is het huisje naar de put.
 
@Jackd

Dank je wel.
We hebben voor regengoten van 125mm gekozen, we gebruikte eerst 100mm, maar deze waren niet breed genoeg om regen op te vangen.

Bij de eindstukken zit een buis uitgang van 110mm. Vandaar dat ik het oppervlak gewoon ben gaan vermenigvuldigen. Maar dat was dus verkeerd.

Dus als ik voor safe will spelen zou ik dus het beste 2 buizen kunnen nemen van 110mm, dan komt het ook bij een grote storm goed.

Ik zou inderdaad ipv de pomp ook een buis naar buiten kunnen laten lopen.

De regen is hier de laatste tijd wel erg extreem. Begin deze maand waren er gebieden met 250l perm2.
Maarja als het zo hard regent staat toch alles blank, dus dan maakt die overlopende put ook niet meer uit.
 
Regenwater is relatief schoon. Water wat over de grond de put in stroomt is zeker vuil (beestjes laten nogal eens wat achter). Daarom moet je deze stromen gescheiden houden.

Is dit in Nederland? Want ik herken deze bouwwijze niet.
 
We hebben voor regengoten van 125mm gekozen, we gebruikte eerst 100mm, maar deze waren niet breed genoeg om regen op te vangen.
Wat voor goten. Het kan ook zijn ze waren niet hoog genoeg.
Zelf zou ik in de goot een buis gelijk met de bodem maken. Daar loopt al het water van een buitje in.
De overige buizen een paar mm of iets dergelijk hoger. De bedoeling wordt dan al het water in de opvang loopt en bij hevige regen zorgen dat het water toch uit de goot kan.
Het is voor mij net even te ingewikkeld maar zelf zou ik beginnen met 1 buis. Een goot hangen met een lage voorkant. Bij nood loopt de goot over. Zowat.
Het zou zonde zijn als er een bui valt die je tank in een keer zou kunnen vullen en dat je die niet kan hebben.
 
Wauw, allereerst bedankt voor al jullie reacties, wat fijn dat jullie willen meedenken.

Het huis staat in Spanje. Wat meteen ook het hele regengoot verhaal lastig maakt. Er is niet veel op de markt.
De 125mm goot konden we uiteindelijk ook alleen bij een soort tuindersbedrijf vinden.
De goten zijn gemaakt van PVC.

@Walker , in de put komt alleen regenwater terecht of drinkwater wat we laten bezorgen door een boer (per 8 kuub)
We gebruiken het niet als drinkwater. Alleen voor de CV installatie, douchen en WC.
Riool is er niet echt, die gaat via een French Drain verder op ons land.

@wgb Het kan zeker zo zijn dan de goten niet hoog genoeg zijn. Maar dit waren de enige die wij konden vinden. Ze hangen onder een sandwich panelen dak. Wat als uitdaging heeft dat de goten niet strak tegen het dak komen, maar er een stukje onder hangen.
Maar de eerste test met 8 meter verliep behoorlijk goed. We hadden gisteravond weer behoorlijk wat regen over eeen periode van een aantal uur.
Ik kan de buizen niet overal eerst naar de vloer laten komen, omdat er bijna aan het einde nog een deur zit (staat niet op de schets)
Dus ik wilde ze nu eerst boven samen laten komen en dan aan het einde naar beneden en daar dan ook wat filters plaatsen.

---

We zijn nu ook bezig om te kijken of we nog meer putten kunnen laten graven. Het stuk achter ons huis is vooral grind en stenen (we vermoeden dat dit ooit de bodem was van een rivier), daar zal nooit wat anders groeien dan bloemen en gras. Daarom mogen we van de gemeente daar ook graven.
Nu nog zoeken naar tanks van minimaal 15.000 water.
Maar eerst willen we de techniek goed begrijpen.
Uiteindelijk is het doel om de 5 maanden zonder regen te kunnen redden zonder een boer te moeten vragen om water te bezorgen.
 
Die laatste zin is belangrijk. Hier in Nederland is water goedkoop en is het vooral een hobby om zuinig met regenwater om te gaan.
Als je ruimte hebt dan is het koppelen van IBC containers van 1000 liter een snelle optie, die zijn hier 2e hands goedkoop, maar daar misschien wel duur, ook opletten wat erin heeft gezeten.

Kan je in de huidige put kijken of zelfs er volledig in als ie leeg is? (nooit alleen doen)
Je wil wel zeker weten dat ie niet lek is, misschien is er al een overloop of ..?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan