Regeling vloerverwarming - hoe de ketel het best te regelen

Raaf

  • #1
Hallo,

Om ons huis te verwarmen willen we als basis vloerverwarming gebruiken en als extra hout kachels.
Het gehele huis is van vloerverwarming voorzien.
We hebben beneden een 4 en een 5 groep verdeler en boven een 6 groep.
Het zijn modulerende regelaars.
De ketel is op dit moment een oudje vanwege budgettaire reden, het is een Radson ER 160, een atmosferisch toestel, maar we willen in de toekomst een modulerende HR combi aanschaffen.

Mijn vraag is hoe de ketel het best te regelen ?
Het idee is om de vloeren op een aangename temperatuur te houden, en dan met de hout kachels voor extra warmte te zorgen.
Via een kamerthermostaat lijkt me niet het best vanwege de traagheid van de vloerverwarming.
Ik zit op dit moment te denken aan een simpele tijdklok gestuurde aan-uit regeling, bijv. 2 x 1 uur per etmaal met de ketel thermostaat op 60.
Of zijn er wat verfijnder regel technieken toe te passen ?

M vr gr, raaf
 

Chathanky

  • #2
Je zegt dat je de vvw als basis wilt gaan gebruiken en houtkachels (? meer dan 1 :? ) als extra.

Dit is goed te doen als je met een paar dingen rekening houdt.
Kies geen houtkachel met veel vermogen en zorg dat je vloertemperatuur niet te hoog staat ingesteld.

Het mooie van vloerverwarming is dat het zelfregulerend is, stel dat je vloer 22 graden is dan zal je ruimte in de winter de 22 graden niet halen.
mocht de ruimte meer dan 22 graden worden (door de houtkachel) dan geeft je vvw geen vermogen meer af. is de ruimte door je houtkachel 24 graden dan zal de vloer juist warmte gaan opnemen.
In dat geval sluiten de groepen vanzelf en slaat de ketel ook af omdat er geen vraag is.

Dus geen te grote houtkachel en de vloertemperatuur wat omlaag.
Een ingewikkelde regeling is dus niet echt noodzakelijk.
 

Raaf

  • #3
Chathanky schreef:
en slaat de ketel ook af omdat er geen vraag is.
Hier zit het nu.
Hoe slaat de ketel dan af, door welke regeling ?
Voor de duidelijkheid, er is geen sprake van een bestaand systeem, ik ben het systeem aan het aanleggen, en ik vraag me dus af hoe ik de ketel het best kan sturen .

:wink:
 

Chathanky

  • #4
Ik neem aan een kemerthermostaat maar dat weet je zelf beter dan wij aan de andere kant van de glazen bol, toch?
 

Raaf

  • #5
Hehe een glazen bol... :D

Een kamerthermostaat lijkt me nu juist geen handig ding vanwege de traagheid van de vloerverwarming, of heb ik het gewoon mis ?

Stel: de k.them staat op 17, de temp zakt onder de 17 en de ketel slaat aan.
De vloer is op de ingestelde temp, en de groep regelaar gaat dicht.
De ketel zal dan uitgaan op de ketelthemostaat en weer aan slaan als de temp gezakt is, maar als de vloer nog steeds op temperatuur is, dan zal de ketel even branden en vervolgens weer uitgaan......
Kortom, ik wil zo'n jojo effect zien te voorkomen. :wink:
 

Chathanky

  • #6
Een zware vloer verwarmen is zeker traag maar met de vloertemperatuur houd je de mate van overschrijden in de hand.
Normaal mag na de eerste opwarming de ruimte best een graadje overschrijden, maar wat ik al eerder aangaf is een vvw in grote mate zelfregulerend.

Stel dat je vloertemperatuur 24 graden is en je ruimte 18 graden.
Het vermogen is ca. 66 watt per m2 (11watt/m2)
Na verloop van tijd is je ruimte tott 22 graden verwarmd, dan levert de vvw een vermogen van 22 watt per m2.
Het overschrijden van de ruimtetemperatuur is haast niet mogelijk omdat je woning in de winter een x aantal watt vermogen verliest.
Problemen met een te warme kamer met vvw is veelal het gevolg dat de vloertemperatuur te hoog is ingesteld en niet omdat de vvw. zo traag opwarmd en daardoor doorschiet.

In je huidige situatie vvw, (toekomstige houtkachel) en oude ketel voldoet een aan/uit thermostaat meer dan voldoende.
Een toekomstige modulerende ketel regelt wat soepeler waardoor dit in de toekomst meer gas zal gaan besparen.

De modulerende vloerregeling mengt de aanvoer van je vloergroepen vlekkenloos en zal echter nu wat meer moeten werken om de vloer temperatuur constant te houden.

Hou in de peiling dat de vloergroepen enkel de vloertemperauur aanmaken en dat de ketel met een kamerthermostaat enkel de ruimtetemperatuur regelt.
Als de vloergroepen goed ingeregelt staan mag deze combinatie geen problemen opleveren en zal ook met een modulerende ketel zijn werk beter doen.
 

Raaf

  • #7
Chathanky da's een duidelijk antwoord :wink:
Een kamerthermostaat en finetuning dus.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu