Ratelend geluid nefit 21v

Henkie_j

  • #21
Stekker er uit van de ketel ,druk van de installatie opvoeren naar 2,5 bar
na een uurtje of 2 alles nalopen ook goed kijken bij de ketel of je daar niets ziet
de automatische ontluchter wil wel een lekken,of als het een oude installatie is de plastic knoppen van de radiator kranen er af halen bij de spindel lekt het vaak ook wel
leidingen nakijken ,issolatie er af halen,zit er geen leidingen in de grond gestort waar je niet kunt bijkomen
ps na die tijd de druk van de installatie wel naar de 1,5 bar zetten
jan
 

Klorissa

  • #22
Heb je vloerverwarming of radiatoren aangesloten met kunststof leidingen ?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #23
Wanneer leidingen door de vloer lopen, kijken bij de verdelers, op de aansluiting van de leidingen.

Misschien leidingen die door de kruipruimte lopen?? zoja deze checken
 

Toon

  • #24
Topics samengevoegd.
 

Patrickh

  • #25
Ik heb inderdaad vloerverwarming, die heb ik ook al eens volledig uitgeschakeld, dus kraan dicht en stekker eruit.
De leidingen zijn ingestort in de vloer (en inderdaad kunststof) en ik heb al bij allebei de verdelers gekeken, en zie daar niets.
Ik heb halverwege vorig jaar een radiator bijgeplaatst, en die lekte inderdaad bij de aansluiting op de verdeler, maar dat is intussen al verholpen.
Op de begane grond gaan de leidingen inderdaad door de kruipruimte, deze zijn van buigbare(met de hand) aluminium(?) pijp.
Ik vind de tip van Henkie_j wel goed, de druk opvoeren (met de ketel uit ivm schade aan de ketel zeker) zodat je beter kunt traceren waar de lekkage vandaan komt. Kan de druk opvoeren straffeloos, dus zonder dat er schade aan de ketel komt?
 

Toon

  • #26
2,5 Bar moet wel kunnen. Bij >3bar gaat het overstortventiel open, dat zou ik proberen te voorkomen.
 

Patrickh

  • #27
Da's waar, geeft zo'n nattigheid. Ga dit v/h weekend eens proberen. Iedereen bedankt voor zijn input...!
 

Patrickh

  • #28
Gevonden !

Een lekkende koppeling die de flexibele cv leiding uit de vloer verbind met de harde cv leiding. Dit is voor een radiatorplaat in de woonkamer.
Het repareren is wat lastiger i.v.m. andere leidingen die ervoor zitten. Maar daar laat ik wel iemand voor komen.
Iedereen bedankt voor de tips en truuks!!
 