Wie herkent dit ratelende geluid?

Sner_utrecht

  • #1
Verwarmingsinstallatie volledig nieuw aangelegd. Verdieping en zolder radiatoren, bg vloerverwarming. Radiatoren voorzien van tado systeem.

Radiator op zolder maakt hard ratelend geluid, bij bereiken van gewenste temperatuur. Bij het uitzetten van de warmtevraag via Tado stopt het geluid.

Mijn hypothese: A+R omgedraaid. Andere suggesties?
Via onderstaande link moet je het geluid kunnen afspelen via Dropbox.

Link geluid radiator

Dank voor het meedenken!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Zou kunnen, maar lijkt mij ook zeer makkelijk te constateren op lokatie.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
Inderdaad nogal simpel.
Installatie laten afkoelen, verwarming aanzetten zodat de leidingen opwarmen.
Voelen welke leiding het eerste warm wordt, de aanvoer of de retour.
 

Sner_utrecht

  • #4
Ga ik doen. Dank voor het meedenken.

Nb- voor specialisten zijn dingen soms makkelijk, en een leek zoekt wat extra bevestiging. En dat moet kunnen op dit forum hoop ik :-)
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #5
of er is geen bypass geplaatst.
 

Sner_utrecht

  • #6
Aanvoer en retour blijkt inderdaad omgedraaid. Dank voor het luisteren en meedenken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu