Randaarde achter ALS

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

In mijn nieuwe keuken zijn alle wcd's met randaarde uitgevoerd.

Wasmachine - 1 groep
Droogtrommel - 1 groep
Oven 1 230 V - 1 groep
Oven 2 230 V - 1 groep
WCD's overig - 1 groep

Welke groepen moeten op een automaat achter een ALS aangesloten worden?
Ik heb geen idee.

Groetjes, Sirolf
 
Dat is simpel: alles.
Verdeel de groepen over minimaal 2 aardlekschakelaars, waar ook verlichting op zit zodat je niet alles in het donker krijgt te zitten, en je zit goed.

Sukses
 
Sirolf schreef:
In mijn nieuwe keuken zijn alle wcd's met randaarde uitgevoerd.
Gelukkig wel want anders zou er een installateur niet goed bezig zijn geweest.

Sinds enkele jaren is het al verplicht alles achter een aardlekschakelaar te hebben. Nu geldt dat uiteraard niet voor bestaande installaties, maar wel voor nieuwbouw. Verder zijn er met het oog op veiligheid gelukkig veel installateurs, die dit ook doen bij uitbreiding of vervanging van de groepen kast.

Randaarde stopcontacten in de keuken is al verplicht sinds euh euh... wel voor dat ik geboren was in ieder geval.
 