radiatoren deels maar warm..??

A

Anonymous

Gast
  • #1
Probleem! Er zijn 3 radiatoren in serie bij elkaar in het erkertje., aanvoer linksboven, retour linksonder. Werken probleemloos. Vervolgens brengen we zowel de aanvoer als de retour een halve meter naar beneden (onder de vloer), halve meter opzij en weer omhoog . Aangesloten en vervolgens wordt de onderkant van de 2e en 3e radiator niet warm. Ontluchten helpt niet. Alle mogelijkheden mbt ontluchten inmiddels geprobeerd denken we. onderste pijpjes tussen de 3 radiatoren worden niet warm ook. Nu hebben we weer ergens gelezen dat een grote radiator kruislings aangesloten moet worden. Ik begrijp dat niet helemaal. Wordt er bedoeld aanvoer linksboven (bv) en retour rechtsonder?? Dat klinkt mij logisch in de oren. Blijft de vraag overeind waarom het voorheen (voor het naar beneden verplaatsen van de leidingen wel prima functioneerde).

Wij zijn inmiddels radeloos!!
 
A

Anonymous

Gast
  • #2
mike,als je toch met de leidingen onder de vloer gaat,sluit ze dan gelijk aan als 2 pijps systeem,dus iedere radiator ze eigen aanvoer/retour ,worden ze alle 3 gelijktijdig warm,Radiatoren in serie krijg je dat de opvolgende radiator het met het retour water van vorige moet doen,de eerste krijgt bv 75gr tweede 55gr derde 35gr

Gr Ben
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu