Radiator word langzamer warm

Hallo, ik heb afgelopen weekend deze radiator laten plaatsen en de leidingen onder mn huis vervangen door kunststof leidingen. Nu heb ik alles getest en ik vind dat de nieuwe radiator erg langzaam warm word.
wat mij opviel is dat de warme aanvoer niet aan de draaiknop (aan uit knop) zit. maakt dit iets uit voor wat betreft stroomsnelheid of iets dergelijks? het lijkt er dus op dat de installateur de aanvoer en retour door elkaar heeft gehaald. De boel is wel goed ontlucht.


64089_Vertical_Flat_Surface_Panel_Radiator_1.jpg
 
Ja dat begrijp ik, maar voordat hij me met een kluitje in het riet stuurd, dat dit zo hoord, wil ik graag eerst de mening horen van andere met verstand van zaken.
 
Daar is dit forum niet voor. Dit forum is voor klussers die zelf iets vervaardigen of repareren, niet om een installateur te kunnen controleren of met hier gegeven antwoorden om de oren te kunnen slaan.
 
Aanvoer cv hoort op de afsluiter/kraan aangesloten te zitten en niet andersom
 
Soms kun je ook het binnenwerk van de kranen omwisselen.
Het binnenwerk van de thermostatische kraan verwisselen met het binnenwerk van de retour afsluiter.
Mocht dat niet kunnen dan kun je de kranen laten omwisselen.

Uiteraard wel laten nagaan of bij deze radiator de aansluitingen verwisseld mogen worden.
 