Pvc afvoer douche 40mm aansluiten op gietijzeren standleiding

Hans2404

  • #1
Beste mensen. Ik heb me net aangemeld. Ik kijk al langer rond en vind dan meestal wel het antwoord. Dit is een super praktisch forum met veel kennis. Erg handig! Meestal vind ik de antwoorden in de bestaande onderwerpen. Ik hoop een antwoord te kunnen vinden op de volgende vraag. Bij voorbaat veel dank voor het meedenken!

Ik moet een Pvc afvoer van een nieuw aan te leggen douche (40mm mag ook 50mm zijn) aansluiten op een gietijzeren standleiding. De woning is in 1964 gebouwd. De leiding komt haaks op de gietijzeren standleiding (T stuk?) Ik zie wel pvc zadels en aanboorzadels maar ik weet, ook niet na zoeken, wat de beste oplossing is.

Bijgevoegd een schetsje.

Bedankt alvast.

Groet, Hans


IMG_9088.jpeg
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
dat gaat m niet worden, het is lastig om iets op gietijzer langdurig waterdicht aan te sluiten.
kunt u niet de gehele leiding vervangen voor pvc, de gietijzeren buis nadert zo onderhand ook wel een x zn einde
 
  • Like
Waarderingen: Henk253

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #3
Dit is vaak in die tijd dunwandig gietijzer 73mm als je er een tik tegen aan geeft heb je de boel kapot.
Ook dwarrelt de aan gekoekte rommel en roest in de pijp naar beneden zodat onder de bocht compleet word afgesloten.
Net wat @Marcn.88 zei vervangen van beneden naar boven.
Je kunt met behulp van een krimpsok een aansluiting maken op dat stuk wat naar dak gaat.
 

Hans2404

  • #4
Bedankt voor jullie reacties.
De gietijzeren standleiding ziet er voor zover ik kan beoordelen nog prima uit. Geen zweetplekken of ander gebreken.

Vervangen is geen optie. Er zit nog een etage boven en onder met andere bewoners. Dat zou beter zijn maar op dit moment niet uitvoerbaar.

Ik zie dat er een oude afvoer van de keuken 40 cm hoger de standleiding in gaat. Te hoog voor een douche. Dat is ook niet origineel en geeft geen lekkage. Dat zal ik volgende week openbreken om te kijken hoe dat gedaan is.

Dan meld ik me weer

Fijne avond.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #5
Gietijzeren pijp kan mooi zwart glimmen ik heb me er ook uit ervaring vaak op verkeken tot de boel af brak waar ie net niet moet breken.
Daarom kan ik je beter waarschuwen en voor al als het een etage woning is
En in de gietijzer zit een Y-stuk waar de keuken op zit.
Kijk ik weet dat het een moeilijk probleem is.
Vaak zit de keuken net boven de vloer een kraag maar daar zit vaak direct de Y-stuk in maar zoals je zegt zit die hoger.
 

ADDave

  • #6
De standleiding is gemeenschappelijk. Deze kan je dus niet zomaar vervangen.
Ook zal je bij de VvE moeten melden dat je er wat op aan wilt sluiten.
 

Kaajee

  • #7
Hier zie je een filmpje van een inmiddels bekende Haagse loodgieter die ook een t-stuk pvc op gietijzer maakt.
Heb het zelf vroeger ook al eens gedaan met zo'n rubberen verbindingsstuk dat je vast moet schroeven, nooit problemen mee gehad.
Geheel pvc is natuurlijk beter, maar ik snap ook wel jouw probleem.

Wel te allen tijde contact met de VvE, wellicht is dit bij andere huizen ook al het geval geweest. Kan natuurlijk ook niet zo zijn dat jij niets meer kunt uitvoeren aan je riool hierdoor.
 

Hans2404

  • #8
Wederom bedankt voor het meedenken allemaal.

Ons eerste idee was om een pvc zadel 110/40 of 110/50 met Polymax op de gietijzeren stand leiding te lijmen nadat hij goed is geschuurd en ontvet en dan vast trekken met grote slangenklemmen.
En als dit een optie zou zijn wat voor boor moet ik dan gebruiken. Gietijzer is hard en bros… Of is dit te simpel gedacht?

Volgende week kunnen we kijken naar de oude 40mm pvc aansluiting in de gietijzeren stand leiding. Deze was van de de oude keuken en zit op 40cm hoogte vanaf de vloer en is ook niet origineel. Maar lekt niet.
 

Kaajee

  • #9
Als ik het al zou doen, zou ik op z'n minst kiezen om er een stukje gietijzer tussenuit te halen en meer zoals in dat filmpje met een schuifmof oid. Een gat boren lijkt me niet zo betrouwbaar.
 

Hans2404

  • #10
Dus eigenlijk een stuk gietijzeren buis verwijderen door het ertussen uit te zagen of zou je het eruit kunnen slijpen? Met toestemming VVE natuurlijk. Is dat minder riskant dan een gat met beleid boren?

En je had het over een rubberen verbindingsstuk dat je vast moet schroeven. Heb je de naam of een link, zou dat hier ook van toepassing kunnen zijn?

Het pvc zadel met Polymax ik vraag het nog maar eens?

Probleem in onze situatie is dat ik zo dicht mogelijk boven het beton in de standleiding uit wil komen. De zandcementvloer is al verwijderd zodat we zo min mogelijk hoogteverschil krijgen
 

ADDave

  • #11
Gietijzer is sterk onder druk, maar ook een heel bros wanneer je het wil bewerken. Mede daarom breekt/scheurt het snel.

Aanboorzadel nooit op een vertikale leiding plaatsen. Er zijn genoeg situaties waar het wel zo gedaan is, maar vroeg of laat gaat dit een keer lekken is mijn ervaring.
Ook is een aanboorzadel stromingstechnisch gezien niet handig. Je houd vaak toch een randje waar van alles achter blijft hangen.

Leiding voor douche altijd minimaal 50mm gebruiken.
 

Hans2404

  • #12
Dus enige mogelijkheid is een stuk gietijzeren buis te verwijderen door het ertussen uit te zagen? En daar pvc tussen zetten? Dus met een pvc schuifmof met T stuk 50mm? Zoals in de foto.
En hoe haal ik de gietijzeren stand leiding het best door na overleg met VVE? Zagen of doorslijpen?
Mijn dank is weer groot!
IMG_9090.jpeg
 

Kaajee

  • #13
Nee je moet denk ik wel, met aan de onderzijde eerst een passende insteekmof voor de overgang naar dat gietijzer gebruiken.
Zoals in genoemd filmpje. Anders krijg je (ook) een randje.

En daarbij, wat is de maat van dat gietijzer?

En daarbij, hoe hoog is die standleiding?
En op welke etage zou dit gerealiseerd moeten worden? Je hebt het over appartementen en bij "hoogbouw" geldt voor de standleiding ook een aansluitvrije zone namelijk.
 

Auto-Geen

  • #14
Heb recent een pvc zadel op een gietijzeren pijp gezet. Polymax en 2 slangklemmen en perfect dicht. Zou niet weten waarom het later mis zou gaan. Slangklem springt echt niet los en de kit blijft flexibel.
 

Hans2404

  • #15
Auto-Geen. Hoe heb je het gat geboord. Welke soort boor heb je gebruikt. Ik vraag dat omdat gietijzer makkelijk kan barsten/scheuren. Bedankt weer voor jullie snelle reacties.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #16
In mijn toilet heb ik jaren geleden een verbinding met een gietijzeren standleiding gemaakt, eveneens met een pvc zadel. Gelijmd heb ik het destijds met een tweecomponenten polyurethaanlijm, destijds nog verkrijgbaar in kleine verpakking (twee tubes van Bison), nu meestal alleen nog in grotere verpakking. Dat spul lijmt (lijmde) werkelijk alles aan elkaar! Het bezwaar van polymax is namelijk, dat het in dichte ruimtes heel slecht uithardt, de hardingstijden worden altijd genoemd voor minimaal één poreus oppervlak. Ik weet niet of een dergelijke lijm/kit ook nog te koop is in kleinere verpakkingen, heb ik niet opgezocht.

Ik heb het extra vastgezet met tiewraps (meteen na het aanbrengen van de verbinding, dus lijm nog zacht). Omdat de buis in een met specie aangesmeerde koof liep, heb ik die koof hersteld met specie met een waterdicht makende component (ik dacht Pudlo, maar weet dat niet zeker meer).

Het is nog nooit een probleem geweest in ca 25 jaar!

PS. Voorzover ik me het kan herinneren heb ik het gat geboord door allemaal kleine gaatjes (vanaf 3 mm) naast elkaar te boren, die op te boren naar 4, 5 mm en de zaak dan met een klein steentje in een dremel vlak te polijsten.
 

Auto-Geen

  • #17
1703840093215.png

Beter eerst het centergat voorboren, daarna met de gatenzaag het gat boren. In gietijzer gaat dit vrij gemakkelijk.
 
  • Like
Waarderingen: Walker en Charel

Hans2404

  • #18
Dat is goed om te horen. Het is dus niet zo dat als je rustig boort met snij olie dat het gietijzer zomaar barst. Dan zijn we verder van huis.
Veel dank!
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #19
Wel vreemd iemand die 40 jaar loodgieters ervaring heeft geloven jullie niet!!
Dat filmpje sluit aan op een kraag/mof
en hier op tekening zie ik geen kraag
Ook wil ie plat een aansluiting maken op die beton vloer dus dan zou een kraag gelijk in die beton vloer zitten.

1703850913781.png


Eerst is het een keuken leiding en nu een 110 leiding
Je hebt vele soorten gietijzer in hard heid.
(1) Mag je een rioolbuis aftakken van een appartementen complex. | KLUSIDEE.NL
Maar dan kan ik net zo goed stoppen met adviezen geven hier
Hier op het forum.
 
Laatst bewerkt:

Auto-Geen

  • #20
Lijkt mij dat adviezen vrijblijvend zijn. Drie keer links om is ook rechts af.
 