Ik heb een vraag m.b.t. langslepende problemen van onze cv-installatie.
Wij wonen in een nieuwbouwwoning welke in 2006 is opgeleverd. Vanaf de oplevering is er nooit tevredenheid geweest over de cv-installatie en zijn al diverse 'installateurs' geweest om de problemen 'op te lossen'. Tot op heden is e.e.a. nog steeds niet optimaal en vraag ik jullie graag om advies. Ik heb het forum volledig doorgespit en heb hierdoor al veel informatie ingewonnen, echter kan niet een specifiek gelijk probleem vinden.
De installatie is als volgt:
De woning is geleverd met een cv-installatie met weersafhankelijke regeling. De begane grond is geheel voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming en op de verdiepingen bevinden zich radiatoren met thermostaatknoppen. Een circuit van zolder (waar de ketel staat) naar beneden wordt continue op de door de buitenvoeler ingestelde temperatuur gehouden (leidingen naar de verdeler van de vloerverwarming blijven dus tot aan de servoklep altijd warm). De thermostaat in de woonkamer is enkel aangesloten op de servoklep van de vloerverwarming en staat niet in verbinding met de ketel.
Probleem één is dat de vloerverwarming lastig op temperatuur komt. Pas na een (veel) hoger afgestelde regeling van de weersafhankelijke regeling (80 graden aanvoer bij 0 graden buitentemp.) wijst de temp.meter op de verdeler van de vloerverwarming max. 42 graden, als het buiten dus pas vriest. Hiermee worden niet/nooit alle vertrekken van de begane grond goed warm. Het zijn 7 groepen waarbij 2 groepen gaan naar een 'vanuit de bouw uit omgebouwde' garage waar een praktijk in is gevestigd. Deze groepen zijn blijkbaar te ver weg en worden hooguit een beetje lauw. Extra verwarming van dit vertrek is dus noodzakelijk middels elektrische verwarming.
Probleem twee is de gasrekening! Het verbruik ligt op 2800m³ per jaar, wel inclusief een gashaard in de woonkamer maar die is wel nodig om de matige vloerverwarming te compenseren.
Nu hebben meerdere omwonenden last van dergelijke problemen en een aantal hebben inmiddels de weersafhankelijke regeling afgesloten.
Nu ben ik voornemens om de thermostaat in de woonkamer direct aan te sluiten op de cv-ketel en de buitenvoeler te verwijderen, zodat wij net als 'vroeger' de ketel pas aanzetten wanneer we de thermostaat in de woonkamer aanzetten. Nadeel is natuurlijk dat de radiatoren boven minder warm zullen worden maar dat moeten wij ondervinden. Voordeel lijkt me dat het circuit niet continue op temperatuur gehouden hoeft te worden en dat, wanneer er warmtevraag is, de ketel gewoon zijn max. aanvoertemp. geeft zoals die is ingesteld in de ketel. Nu blijft de vloer van bijv. de hal dag en nacht warm (ook nu bij buiten 20 graden) omdat hier waarschijnlijk de leidingen van het circuit doorheen lopen.
Het probleem van de matige vloerverwarmingstemperatuur zal hier uiteraard niet mee verholpen zijn maar hopelijk wel de hoge gasrekening.
De specificaties van het systeem zijn als volgt:
- Ketel Intergas combi compact 2006, HR28.
- Vloerverwarming 7 groepen, totaal beg. grond opp. 85m². Pomp + servoklep op verdeler. Thermostaat Honeywell Chronotherm IV hierop aangesloten.
- 6 Radiatoren op de verdiepingen.
Ik ben erg benieuwd of jullie hier een oplossing voor hebben. Volgens de installateur is de ketel vermogend genoeg om de installatie aan te kunnen. Maar ook het gegevens dat de ketel eigenlijk iedere dag redelijk wat gas verbruikt staat me erg tegen, zeker midden in de zomer!
Alvast bedankt voor het meedenken, ik ben egr benieuwd of er iemand is die mij tips/advies kan geven! Bedankt alvast.
Ik heb een vraag m.b.t. langslepende problemen van onze cv-installatie.
Wij wonen in een nieuwbouwwoning welke in 2006 is opgeleverd. Vanaf de oplevering is er nooit tevredenheid geweest over de cv-installatie en zijn al diverse 'installateurs' geweest om de problemen 'op te lossen'. Tot op heden is e.e.a. nog steeds niet optimaal en vraag ik jullie graag om advies. Ik heb het forum volledig doorgespit en heb hierdoor al veel informatie ingewonnen, echter kan niet een specifiek gelijk probleem vinden.
De installatie is als volgt:
De woning is geleverd met een cv-installatie met weersafhankelijke regeling. De begane grond is geheel voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming en op de verdiepingen bevinden zich radiatoren met thermostaatknoppen. Een circuit van zolder (waar de ketel staat) naar beneden wordt continue op de door de buitenvoeler ingestelde temperatuur gehouden (leidingen naar de verdeler van de vloerverwarming blijven dus tot aan de servoklep altijd warm). De thermostaat in de woonkamer is enkel aangesloten op de servoklep van de vloerverwarming en staat niet in verbinding met de ketel.
Probleem één is dat de vloerverwarming lastig op temperatuur komt. Pas na een (veel) hoger afgestelde regeling van de weersafhankelijke regeling (80 graden aanvoer bij 0 graden buitentemp.) wijst de temp.meter op de verdeler van de vloerverwarming max. 42 graden, als het buiten dus pas vriest. Hiermee worden niet/nooit alle vertrekken van de begane grond goed warm. Het zijn 7 groepen waarbij 2 groepen gaan naar een 'vanuit de bouw uit omgebouwde' garage waar een praktijk in is gevestigd. Deze groepen zijn blijkbaar te ver weg en worden hooguit een beetje lauw. Extra verwarming van dit vertrek is dus noodzakelijk middels elektrische verwarming.
Probleem twee is de gasrekening! Het verbruik ligt op 2800m³ per jaar, wel inclusief een gashaard in de woonkamer maar die is wel nodig om de matige vloerverwarming te compenseren.
Nu hebben meerdere omwonenden last van dergelijke problemen en een aantal hebben inmiddels de weersafhankelijke regeling afgesloten.
Nu ben ik voornemens om de thermostaat in de woonkamer direct aan te sluiten op de cv-ketel en de buitenvoeler te verwijderen, zodat wij net als 'vroeger' de ketel pas aanzetten wanneer we de thermostaat in de woonkamer aanzetten. Nadeel is natuurlijk dat de radiatoren boven minder warm zullen worden maar dat moeten wij ondervinden. Voordeel lijkt me dat het circuit niet continue op temperatuur gehouden hoeft te worden en dat, wanneer er warmtevraag is, de ketel gewoon zijn max. aanvoertemp. geeft zoals die is ingesteld in de ketel. Nu blijft de vloer van bijv. de hal dag en nacht warm (ook nu bij buiten 20 graden) omdat hier waarschijnlijk de leidingen van het circuit doorheen lopen.
Het probleem van de matige vloerverwarmingstemperatuur zal hier uiteraard niet mee verholpen zijn maar hopelijk wel de hoge gasrekening.
De specificaties van het systeem zijn als volgt:
- Ketel Intergas combi compact 2006, HR28.
- Vloerverwarming 7 groepen, totaal beg. grond opp. 85m². Pomp + servoklep op verdeler. Thermostaat Honeywell Chronotherm IV hierop aangesloten.
- 6 Radiatoren op de verdiepingen.
Ik ben erg benieuwd of jullie hier een oplossing voor hebben. Volgens de installateur is de ketel vermogend genoeg om de installatie aan te kunnen. Maar ook het gegevens dat de ketel eigenlijk iedere dag redelijk wat gas verbruikt staat me erg tegen, zeker midden in de zomer!
Alvast bedankt voor het meedenken, ik ben egr benieuwd of er iemand is die mij tips/advies kan geven! Bedankt alvast.