Elke morgen is de woonkamer nog koud terwijl de ketel al zo'n 1,5 uur heeft gebrand. De eerste radiator die vanaf de ketel (hangt op zolder) komt in de badkamer is heet, de rest boven staat dicht, maar beneden staan alle radiatoren maximaal open en zijn nog koud. Geen storingsmeldingen, wel regelmatig blokkeringsmeldingen. De delta T is maar een graad of 2, dus de aanvoer en retour temperatuur zijn nagenoeg gelijk; de ketel gaat dus steeds terug regelen. Kamerthermostaat is een Isense, ketel geplaatst in begin 2012, nooit eerder problemen gehad. Ik heb het max toerental van de pomp al verhoogd, maar helpt ook niet. het lijkt wel of er ergens een verstopping zit. In de loop van de dag wordt de kamer wel langzaam warm, maar ik zie de ketel vaak warmte vragen en branden, maar de radiatoren in de kamer zijn dan ook nog steeds koud of lauw. Warm water tappen werkt prima.