Problemen met aansluiting thermostaat

Yose

  • #1
Beste Klusidee members,

Ik vandaag een Danfoss TP5E programmeerbare kamerthermostaat aangeschaft. Nu ik de oude verwijderd heb en de nieuwe aangesloten hebt werkt de CV niet meer. Als ik nu de oude weer terug plaats werkt het nog niet :( ?

Ik heb alle draden al eens tegen elkaar aan gehad maar dit ook zonder succes.

Als ik de kraan open zet voor warm water slaat de CV wel aan!
Rara hoe kan dit?

Groetjes!
 

Addie

  • #2
Wat is het merk en type van de cv ketel ?
 

Yose

  • #3
Het merk van de ketel is een Valliant VCW NL 282 (de handleiding ontbreekt echter, en die kan ik ook niet vinden op internet).
 

Addie

  • #4
Als je de onderste deur opent zie je een grijze fontplaat.
Verwijder deze.
Links zie je dan de printenkast' aluminium met een zwart plastik onderkantje.
Schroef na dat je de stekker uit het stopcontact heb gehaald dit zwarte dekseltje los.
Rechts zit een zekering 200 mA traag vervang deze.
Sluiting tussen klem 3 en 5 van het thermostatencircuit zal de zekering vernielen.
De thermostaat TP5E moet tussen klem 3 en 4.
Klem 5 blijft vrij.
 

Yose

  • #5
We hebben wel een reserve zekering 0,25 A trage, kunnen we deze ook gebruiken?
 

Yose

  • #6
We hebben ook nog een 2A traag gevonden, zouden we die anders kunnen gebruiken? een 200 MA hebben we niet....
 

Addie

  • #7
0.25 A traag kan ook. (= 250MA)

2 A traag is veel te zwaar.
 

Yose

  • #8
En de 0,25 A? kan die wel? dat is toch ongeveer 200 MA?
 

Addie

  • #9
Ja 0.25 A kan dit is 250 ma.

Vaillant geeft nu ook op hun webside 0.25 A aan .
 

Yose

  • #10
Ik ga nu aan de slag, zal je direct laten weten als ik goed nieuws heb, bedankt voor zover.
 

Yose

  • #11
De oude thermostaat en de ketel doen het weer (gelukkig) :)

We willen nu de nieuw gekochte thermostaat (Danfoss TP5E) aansluiten.

3 N/O
2 N/C
1 COM

Ik heb op de oude thermostaat een gele (5), blauwe (4) en rode (3) draad.

Welke draad moet nu waarin (hopelijk is dit mijn laatste vraag, en kunnen we warm de komende winter door).
 

Addie

  • #12
Isoleer de gele draad, deze hebben we niet meer nodig maar knip hen niet af want bij een andere thermostaat kan je hem nog wel nodig hebben

Zet de blauwe op com

Rode op NO

Nu twijfel ik even af dit goed is, omdat niet alle fabrikanten de zelfde codering nc /no gebriuiken.

Werkt de thermostaat nu verkeerd om dus slaat aan als je hem laag zet , zet dan de rode draad op NC


Succes
 

Yose

  • #13
Yes, het is gelukt. Addie, bedankt, dankzij jou is mijn nacht nu al geslaagd.
Geniet van de rest van de week en tot ziens
 
Status
Niet open voor verdere reacties.