Problemen bij vervangen loden leiding (graag advies)

Goedenavond,

Graag even jullie hulp.
Ik heb een huis gekocht en wist dat er een loden leiding was.

De loden leiding was in de kelder en gaat daar de grond in en komt ergens in de WC eruit.
Nu heb ik met mijn loodgieter gekeken en ontdekt dat in de koof van de WC een waterleiding zit die naar boven gaat,
We hebben nieuwe aftapping gemaakt vanuit de kelder en de nieuwe waterleiding in de muur gefrased en aangesloten op de leiding.
De loden leiding is toen verwijderd.

Het probleem is dat deze waterleiding alleen naar de wasbak van het toilet boven gaat.
Kortom er is nog ergens een leiding blijkbaar die voor ons niet te vinden is.
Mijn loodgieter heeft toen geprobeerd om bovenleiding via het toilet weer aan te sluiten op de originele leiding zodat we ten minste kunnen douchen
Maar dat is niet gelukt.

We hebben twee problemen.
1. De loden leiding is gesoleerd om dicht te maken maar dit is niet goed gelukt omdat het nu nog lekt. Zijn er nog mogelijkheden om dit beter dicht te maken
2. Hoe gaan we in vredesnaam de juiste leiding vinden? Wat zijn de stappen die we kunnen zetten

Mijn loodgieter heeft geen idee meer en heeft me veel succes gewenst.

Mijn dank is groot

I



Kraan 1.jpg

Kraan 2.jpg

Kraan 3.jpg

Kraan 4.jpg
 
Van welk bouwjaar is het huis?
Heb je bouwtekeningen? Die kan je ergens met de gemeente of gemeentearchief vinden, steeds vaker digitaal. Kleine kans dat daar ook leidingen op staan, maar je kan geluk hebben. Afvoeren staan er soms wel op en zo kom je er misschien achter dat die ergens lopen dat je nog niet weet.

Weet je wie de badkamer gemaakt heeft?
Met geluk zijn er foto's of weet iemand meer.

Met een muurscanner kan je misschien zien welke kant de leidingen van de douchekraan op gaan.
 
Bedankt voor je reactie. Het is een huis uit 1930 dus helaas geen tekeningen beschikbaar. Heb jij een idee hoe ik de gesoleerde loden leiding helemaal waterdicht kan maken? Hij lekt nu. Als dit dicht is, dan kunnen we tenminste weer douchen en op zoek gaan naar een structurele oplossing.
 
Er zijn speciale knelkoppelingen voor loden leidingen te koop. Solderen kan ook, maar is lastig.
Kijk eens op Youtube bij loodgieter Den Haag.
 
Klinkt logisch, maar zeg het toch maar even: Als het lekt en er kan een emmer onder, dan kan je gewoon douchen. Als het op een lastige plek is, dan iemand die op wacht staat of met bakjes mag goochelen of zelfs heel tijdelijk een waterstofzuiger erbij.
Niet vergeten de hoofdkraan weer dicht te draaien..
 
Laatst bewerkt:
Dat stukje pijp hoe lang is dat ongeveer waar lekt lekt deze uit de pijp of om de pijp?
Door solderen van een eind stuk en er blijft iets van water achter bij verhitten geeft dat stoom en door die stoom krijg je soldering niet dicht.
er is wel een manier.
 
Kijk als je binnen pijp en buiten zijde goed schoon hebt en dan langere stuk dicht knijpt soldeert zodat het ook vloeit en om vouwt en dicht knijpt met tang dan is ie goed dicht.
lodenleiding.jpg
 
Gaat er warm water voor de douche door? Dan zou je hem kunnen vinden met een warmtebeeldcamera.
Even in theorie (misschien weet iemand of dit echt werkt, camera moet dan gevoeliger zijn?); als je met langdurig warm weer het koude water flink lang laat lopen, zou je de leiding met de warmtebeeldcamera ook kunnen vinden (tenminste een stuk dit niet te diep ligt).
 
De kunst bij lood solderen (smeersolderen) is GOED SCHOONMAKEN al het vuil moet weg!
Vervolgens pakt men de volgende à tributen (krant, paraffinevrije kaars en een driekant staaf soldeer tin, een karwijfles / brander en een stuk koperen pijp meet een diameter die in het lood past hie kun je nadien een blindkap op plaatsen of verder op borduren.)
En nou hoor ik er hier al een berg roepen is niet kiwa gekeurd! weet ik maar loden waterleidingen zijn al Jaaaaaaaaaaaaaren niet meer toegestaan en hadden al jaren geleden verwijdert moeten worden.

Maak beide buizen goed zuiver zowel lood al koper, pas alles eerst in elkaar en zorg dat het goed past.
Nu gaan we de beide buizen insmeren met de kaars (of s39 doet het ook goed en is beter verkrijgbaar) met de vlam verhitten (let op niet te hard stoken op het lood dan verbrand het en kun je opnieuw beginnen, dus kleine vlam beide voorzichtig opwarmen driekant staaf soldeer voorzichtig laten smelten en er in laten lopen.
Is een lastig karwei als je het nog nooit gedaan hebt en zal waarschijnlijk de eerste keer niet goed gaan.
Maar de oude loodgieters onder ons kunnen dit dromen en hebben er gevoel voor en dat moet je hebben bij deze verbindingen.

Of permanent dichten zoals Henk aangeeft maar dan blijft de bewerking hetzelfde zoals hierboven omschreven.
En oefening baart kunst zo hebben wij het ook geleerd flink vloeken en godveren dat het de eerste keer niet goed ging.
 
:prima: @De loodgieter
En oefening baart kunst zo hebben wij het ook geleerd flink vloeken en godveren dat het de eerste keer niet goed ging

Ik weet het nog best heb brand merk nog iets op me arm.
Plat op je snuit onder een badkuip om een loden afvoer te repareren glee de brander weg zo in me arm.
---
en mooiste van het vak was je moest constant improviseren want vroeger was het niet zo als nu dat je van alles kunt krijgen groot handel of in ter net.
Vele dingen zijn toen ontstaan en je moet het maar oplossen duurt het nog lang loodgieter en maar denken pfffff hoe los ik dit weer op :denk:
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan