Beluchtings probleem - douche wordt leeggezogen bij het doortrekken van de wc

Goedemiddag,
Ik heb een probleem met de beluchting, waarschijnlijk.
Mijn douche wordt leeggezogen bij het doortrekken vd wc, op de 1 ste verdieping.
Nu heb ik een beluchter geplaatst bij de wasbak in dezelfde ruimte , het heeft niet geholpen helaas.
Hierbij stuur ik een foto van de kelder met de 110mm hoofdafvoer waat de wc ed op uitkomt.
Moet hier ergens een beluchter komen ergens anders zoals in de doucheruimte is geen plek. Ik vrouw heb er wel iets verstand van maar helaas niet genoeg om hier uit te komen
Groet

21FF98A1-7A48-44C1-A71C-C6CCA75C6507.jpeg
 
Die dunne leiding is van de douche? Zo dicht bij de bocht van de standleiding is een zogenoemde 'aansluitvrije zone' waar geen aftakking mogen zitten.

Het vervangen van dat Y stuk voor een stroom-T stuk zou nog wel iets kunnen helpen. Is de dikke buis naar boven toe voorzien van ontspanning? (Doorlopen naar buiten; door het dak?)

En het beste een eigen topic maken voor zoiets. Nu post je een ander probleem in het topic van iemand anders, dat heet 'kapen' in forumjargon en mag niet.
 
Boven in de foto is ook boven in het echt? Als die dunne de ontspanleiding is is die wel erg dun en ook erg vreemd aangesloten. Beluchting moet in het verlengde van de standleiding.

De dikke rechtsboven komt van boven waar dan zowel WC als bad op zitten?

Ja, klikken op 'nieuw onderwerp' ipv 'nieuwe reactie'. Is soms wat verwarrend.

Maar je kunt ook een moderator vragen om het af te splitsen. Gebeurd misschien ook al wel zonder te vragen
 
Ja, maar juist het verlengde van die dikke moet door het dak. Die dunne door het dak gaat weinig doen. Te dun, te grote afstand en op vreemde plek aangesloten.

Als die buis naar boven 110 is, dan is dat dunne ding iets van 32mm. Naar zolder is dan waarschijnlijk dik 7 meter verderop, dat is veel te krap en te lang om voor fatsoenlijke ontspanning te zorgen. De doucheputjes hebben vaak het kleinste waterslot en worden dan inderdaad leeg gezogen.

Heb je foto's van hoe e.e.a. bij de badkamer is aangesloten?

Hoeveel liter spoelt de pot? En wordt de douche ook leeggezogen als je met minder spoelt?
 
In t begin heb ik geen probleem gehad dat is het vreemde en alles loopt onder de douche en achter de wand( 1 jaar geleden verhuisd)
Kan een beluchter in de kelder bv geen oplossing bieden, in de nwe huizen zit toch ook geen ontluchtingspijp meer op t dak althans dat zie je nergens en anders moet ik maar iemand bijhalen
 

Gerelateerde klussen

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu