Ik denk dat ik met net hetzelfde probleem zit als in Cv wordt niet warm!

Ons huis is nieuwbouw, we wonen er sinds november 2004. Initiëel hadden we geen enkel probleem met de verwarming. In februari 2005 is 1 radiator in de living geleidelijk aan uitgevallen (werd op het einde niet meer warm).

De andere radiatoren op de benedenverdieping zijn gevolgd, tegen maart 2005 werden de radiatoren beneden niet meer warm. Boven hadden we geen probleem. De installateur is dan komen kijken. Hij dacht aan een verstopping en heeft leidingwater door de installatie gejaagd (hogere druk dan pomp cv, waardoor de verstopping lost?). Daarna was alles terug ok.

Nu is het echter weer van t zelfde, 1 radiator valt uit (dezelfde als vorig jaar), de rest van de radiatoren beneden is ook al aan t minderen... Boven is er geen probleem. De radiatoren boven worden wel veel minder gebruikt, misschien krijgen we daar op termijn ook wel problemen.

Iemand een idee ? Verstopping lijkt mij de enige mogelijkheid, maar hoe kan zo n systeem verstoppen, ik dacht dat cv een gesloten circuit was? Kalk lijkt mij ook uitgesloten?
 
CV ketel is een Viessman Vitopend (combi, cv en warm water). Er is geen vloerverwarming, wel 6 radiatoren beneden en 6 boven. De radiator die niets meer geeft ligt op een meter of 5 van de ketel. De radiator ligt niet het dichtst bij de ketel, maar zeker ook niet het verst.

Gisteren heb ik het 'verluchtingsgaatje' van de radiator die niet werkt opengedraaid, er kwam water uit, met evenveel druk als bij een radiator die wel werkt. Hieruit concludeer ik dat er een verstopping zit in de terugweg van de radiator naar de ketel. Aangezien de andere radiatoren ook beginnen te minderen eventueel een verstopping in de collector voor het koude water ?
 
Vandaag is er een loodgieter langsgeweest. Hij heeft de 'slechte' radiator losgekoppeld en eens gekeken wat er uit de buizen kwam : de retourleiding is goed, de heenleiding zit verstopt. Hij komt maandag terug om te proberen de verstopping eruit te blazen met leidingwater. Fingers crossed... .

Wat wel vreemd is : om de radiator los te koppelen heeft hij al het water afgelaten. Daarna terug bijgevuld (en ontlucht). Resultaat : slechts 1 van de 6 radiatoren beneden werkt nog, de verstopte geeft niks en de andere 4 worden bovenaan na lange tijd lauw... . Hopelijk komt er maandag een oplossing want het wordt hier flink koud.
 
Na het leegmaken en vullen zullen alle radiatoren meermalen ontlucht moeten worden. Lucht in het systeem kan ervoor zorgen dat de radiatoren niet warm worden.

Wat echter ook zou kunnen is dat de verstopping naar elders verplaatst is door het vullen bijvoorbeeld.

Begin maar met ontluchten (en indien nodig weer bijvullen), misschien helpt 't.
 
EdP schreef:
Na het leegmaken en vullen zullen alle radiatoren meermalen ontlucht moeten worden. Lucht in het systeem kan ervoor zorgen dat de radiatoren niet warm worden.

Wat echter ook zou kunnen is dat de verstopping naar elders verplaatst is door het vullen bijvoorbeeld.

Begin maar met ontluchten (en indien nodig weer bijvullen), misschien helpt 't.

Meermaals ontluchten en bijvullen is jammer genoeg al gebeurd (en heeft niet geholpen :( ). Intussen werkt er -op één radiator na- beneden niets meer. Aftellen naar maandag dan maar, k ben toch serieus benieuwd naar wat er uit die buizen gaat komen... .
 
Ik heb vroeger al meer van dit soort vervelende dingen verholpen. Eén duidelijke oorzaak is zo snel niet aan te geven, het zou een chemische vervuiling kunnen zijn.
Ik heb persoonlijk al 3 keer een installatie aangetroffen die compleet vervuild was het hele kleine ronde bolletjes, die zaten meestal net voor de radiatorkraan.
Dit heb ik meegemaakt bij erg verschillende installaties die totaal niet te
vergelijken waren. Erg goed doorspoelen is dus de remedie. Het kan ook
voorkomen dat alleen de waaier van de pomp vervuild is, daardoor is er dus
niet voldoende opbrengst. Dan de pomp schoonmaken uiteraard.
Let ook op de werking van het expansievat, of draai alle radiatoren dicht
behalve degene die niet warm wordt. Wacht tot de radiator warm wordt, en werk dan de rest op de zelfde manier af. Het is te proberen, en misschien komt de evt lucht er dan wel goed uit. Een leuke klus voor in
een minder drukke tijd zoals Maart...
 
Even melden dat mijn probleem opgelost is :D

Gisteren samen met de loodgieter alle buizen van onze radiatoren beneden gespoeld, nu is het hier (eindelijk) terug warm! Oorzaak van de verstopping: in alle aanvoerbuizen van de radiatoren beneden bleken een soort zwarte metaalschilfers te zitten. Geen grote hoeveelheid, maar blijkbaar genoeg om het hele systeem vast te zetten.

Hopelijk was deze vervuiling aanwezig van tijdens de bouwwerken, en is ze niet afkomstig van een radiator die binnenin schilfers verliest...

Alvast bedankt voor de reacties !

PS : ik ben ook Belg, en "straf" betekent bij ons inderdaad ook "vreemd". Belgen zijn dan misschien beter in taal (als jullie het zelf zeggen :wink: ), jullie zijn beter in "klusfora" (of hoe noem je zoiets). Ik heb voorlopig nog geen waardige belgische tegenhanger van deze site gevonden!
 