Cv wordt niet warm

Niek Vonk

  • #1
Mijn cv radiatoren worden op de gehele beganegrond aan de onderzijde niet warm.

Ik heb de installatie al geheel ontlucht. Hetzelfde gebrek doet zich voor bij radiatoren met en zonder thermostaatkraan.

De keteltemperatuur is 85 graden.
Het merk: awb thermomatser, ongeveer 12 jaar oud.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Komt de ruimte wel op temperatuur?

En wat is het verschil tussen de temperatuur boven en onderzijde van de radiator?
 

Niek Vonk

  • #3
Uiteindelijk komt de ruimte wel op temperatuur; maar dat duurt wel een uurtje of wat.
Temperatuurverschil: de bovenzijde is heet (niet aan te raken; de onderzijde voelt koel aan).
 

Chathanky

  • #4
Dan is er te weinig stroming door de radiatoren, kan vervuiling zijn.

Je kunt proberen de cd kraan een keer dicht en weer open draaien in de hoop dat de vervuiling weg gedrukt wordt.
En als je voetventielen hebt dit hiermee ook te doen, tel wel de slagen als je deze helemaal dicht draait en zet ze later op de zelfde stand terug.

Het kan ook wezen dat er in de installatie elders lucht zit, of dat de pomp een beetje aan zijn eind is, maar ik denk het eerste.
 

Arnoldmr2

  • #5
Controleer ook eens of er radiatoren op de 1e verdieping zijn die heel snel warm worden, c.q. de onder en bovenkant niet veel verschillen van temperatuur.

Mocht dit zo zijn draai deze radiator dan eens half tot 3/4 dicht, hierdoor zal er meer CV-water over de rest gaan stromen.
 

MarcoDezicht

  • #6
Misschien is het ook even handig om het merk plus type cv ketel aan te geven, want ook hier kan wel eens een probleem zitten.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
Thermomatser: Voor als je gematst wilt worden. :wink:

Als ik op het forum zoek met thermomaster, dan zie ik o.a.:
ThermoMaster 3HR 28 T
thermomaster 23.19
Thermomaster 2HR Comfort Plus (type 32.50 WB)
Thermomaster VR 23.19WT
Thermo-master 23.29 WT
Thermomaster 3hrT

Het juiste typenummer is misschien toch wat practischer?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #9
Type 23.09 of 23.19 of 23.29 het maakt niet uit.

Door het korte tijd dat die brandt ,worden de radiatoren nooit aan de onderkant warm.

De pomp staat stil mits die op de winterstand staat, bij zomerstand draait die even de warmte uit de ketel naar de radiatoren.
 

Niek Vonk

  • #10
Het type van de ketel is AWB thermomaster 23.29 wt.

Alle kranen geopend en gesloten, lucht afgetapt (zat er vrijwel niet in). Nog wel ontdekt dat retourwater vrijwel koud is.
Op de pomp (grundfoss) zitten drie standen; hij staat op 3.
 

Chathanky

  • #11
Dan heb je haast geen doorstroming in de cv, het zou een defecte of vastzittende pomp kunnen wezen.
Controleer deze of hij draait, waarschijnlijk gaat de ketel ook snel aan en uit omdat hij zijn warmte niet kwijt kan.
 

Bernhard

  • #12
Is dit probleem plotseling opgetreden of is het altijd al zo geweest?

Doei Bernhard
 

Niek Vonk

  • #13
Het probleem is bij de eerste echte winterdag ontdekt; weet niet of het daarvoor ook al zo was.
De CV blijft wel gewoon branden en slaat niet steeds uit omdat hij zijn warmte niet weg kan, blijft juist lang branden.
 

Arnoldmr2

  • #14
Misschien staat de ketel op een te laag vermogen ingesteld, dit instellen is echter geen doe het zelf klus vanwege de benodigde meetapparatuur!
 

Quantum

  • #15
De thermostaatkraan op de radiator zit toch niet vast?

Gebeurt regelmatig dat het "pinneke" onder de kraan vast blift zitten. Kruipolie op doen en in en uit duwen en trekken met tang. Opletten je er geen bramen aan trekt anders wat licht schuren.
 

Chathanky

  • #16
Het pinnetje trekken is niet aan te raden, gewoon voorzichtig tikken totdat er weer gang inzit, lukt dit niet dan het binnenwerk vervangen.

Maar volgens mij is het al opgelost, en is hier geen melding van geweest.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.