Plaatsing combiketel in doucheruimte

Peter1976

  • #1
Hallo..

Ik heb een vraag, ik overweeg om een combiketel te plaatsen in de doucheruimte van mijn appartement. Deze doucheruimte is ongeveer 4 a 5 m² groot. Deze ruimte is volledig inpandig en er is geen directe verbinding aan de muurzijde van het complex, oftewel de ventilatie is niet grandioos.

Kan iemand mij vertellen of dit consequenties heeft voor de duurzaamheid van de ketel, of nog beter de werking ervan...?

Alvast hartelijk bedankt..
Groeten
Peter
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Heb je er al over nagedacht, hoe je de toevoer van de zuurstof (moet van buiten komen) en de afvoer van de verbrandingsgassen (moet naar buiten gaan) zou willen realiseren?

Een (combi) ketel heeft altijd een luchttoevoer en een verbrandingsgasafvoer nodig en in de door jou geschetste badruimte is die onmogelijk, en de kan er zonder meer al geen ketel geplaatst worden.

Dit even buiten of het mág in een douche (weet ik niet) en of het extra schadelijk is voor de ketel (idem).
 

Peter1976

  • #3
De af- en toevoer van de zuurstof en verbrandingsgassen wilde ik laten lopen via het plafond naar de buitenmuren... er moet dus een ruimte van ongeveer 3,5 m worden overbrugd.

Dit is technisch heel goed mogelijk, maar het is en blijft een vochtige ruimte....??

Groet
Peter
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Hoi Peter1976,

Een ketel in doucheruimte mag dat is geen enkel probleem.

Net als voor wandcontactdozen geld hier ook de NEN 1010 i.v.m. afstanden vanaf de natte plek.

Een goed toestel zal daarvan geen schade ondervinden, u bent zeker niet de enige die het toestel in de badkamer heeft hangen.

De installatie voorschriften verplichten u wel een gesloten toestel met dubbele pijp te plaatsen en ook als zodanig aan te sluiten.

Vr Gr en succes ermee
 

Peter1976

  • #5
Hai CVolieboy,

Bedankt voor je reactie. Ik overweeg het inderdaad nog steeds om een Remeha Avanti te plaatsen in de doucheruimte en er een ombouw omheen te plaatsen.

Weet je ook welke afstanden er gelden in NEN1010 norm?

Een andere optie nog is, om de af- en aanvoer via de voor- of achterzijde van het pand (via balkons) te laten lopen. Echter, ik twijfel of je dan problemen krijgt met medebewoners van het complex. Warme lucht stijgt omhoog (ik woon onder). Dit zou qua installatie veel werk schelen...

Heb je hier misschien ook een advies over?

Bedankt alvast
Groet
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Wat betreft de afstanden voor elektra: uitgebreid beschreven in:
Elektra in badkamer/douche

Voor eventuele verdere vragen betreffende elektra-aanleg graag een apart (nieuw) onderwerp in de elektrarubriek openen.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Hoi Peter 1976,

Ik zou niet kiezen voor de weg waarbij u het meeste risico loopt dat er klachten onstaan van de buren vanwege uw pijpen.

Als er uitmondingen gemaakt moeten worden in een gevel moeten deze voldoen aan het bouwbesluit.

Dat houd in dat de verdunningsfactor moet worden aangehouden, daar zal u rekening mee moeten houden.

Als er geen openningen zijn voor luchtinvoer van de naast gelegen woningen zullen er weinig problemen ontstaan voor uw combipijp van de cvketel door de muur.

In geval van twijfel, er een installeur bij halen die het kan uitrekenen en kan beoordelen.

Vr Gr
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu