Huis onaangenaam verwarmd sinds plaatsing van Remeha Calenta

sigiswald

  • #1
Probleem: radiatoren schommelen voortdurend van ijskoud naar heet en terug ijskoud en terug heet, etc... Dit zorgt er voor dat je bij dezelfde temperatuurinstelling het ene moment rilt van de kou en 20 minuten later breekt het zweet uit door de hitte.

Installatie sinds oktober 2019: Remaha Calenta Ace 35 ds met e-twist thermostaat en buitenvoeler. Origineel tweepijp-systeem met stalen buizen, alleenstaand huis redelijk geïsoleerd, bouwjaar rond 1965. Er hangen 12 radiatoren aan (allemaal steeds volledig opengedraaid). Er is geen (douche-)water dat moet verwarmd worden.
Ikzelf ben een absolute leek op gebied van CV ketels, ik vertrouw(de) op de vakman. Maar die vakman zegt: ik heb het goed aangesloten, contacteer Remeha maar. Ondertussen weet ik dat goed aansluiten en goed installeren twee verschillende zaken zijn.

Er zijn 4 interventies (waarvan 3 door Remeha) geweest en elke parameter is al eens aangepast, niets helpt.

Het vreemde is dat er vroeger een HR Nefit niet modulerende gasketel stond, met hetzelfde buizensysteem en radiatoren en met een thermostaat op dezelfde plaats als nu. En toen was er nooit een probleem om het huis aangenaam te verwarmen.

Tijdens de interventies zijn al aangepast:
-Vorstbeveiliging van 3 naar -6
-Ruimte-invloed van 3 naar 7 (70% ruimte en 30% buitentemp.)
-Ventilator van 5700 toeren naar 4700 toeren. Dit zou het vermogen doen zakken
-E-twist is reeds 4 of 5 keer vervangen.
-Moederborden in gasketel zijn reeds vervangen
-Buitenvoeler is losgekoppeld.
-Buitenvoeler is terug aangekoppeld
-Max temperatuur staat op 60
-Pomptoerental staat op 100% (dus varieert van 50 naar 100 ipv 50 naar 70)

Zelf heb ik via de app de stooklijn aangepast met diverse starttemperaturen en hellingen.
Ook heb ik al de aanwarmsnelheid en afkoeling woning op alle mogelijke standen gezet.
Momenteel heb ik de regelstrategie op Ruimtegeling gezet, omdat bij 'automatisch' de temperatuur telkens een volle graad doorslaat (dan gevraagd is) (dus stooklijn doet al niet meer ter zake)

NIETS helpt.

Wat ik vreemd vind, is dat ik bij vrienden of in publieke ruimtes (of kantoor) altijd radiatoren aantref die permanent warmte afgeven en nooit van volledig koud naar warm en terug schommelen. Waarom kan dat dan niet bij mij?

Het enige wat nog niet geprobeerd is, is om het MODULEREN uit te schakelen en bv een Honneywell T6R te installeren (door een vakman). (omdat de vorige ketel wel goed werkte en die was niet modulerend). Blijkbaar moet er dan een 'gateway' tussengeplaatst worden of zoiets.
- Zou dat helpen?
- Zijn er andere suggesties?

De ketelinstallatie kostte mij 4500 euro en moet in principe nog minstens 13 jaar meegaan, maar de situatie is onhoudbaar. Een volledige renovatie van het huis staat gepland over 7 jaar, dus tot dan wil ik ook niet overschakelen naar een warmtepomp bv. En het zou toch moeten werken als het met de vorige Nefit ketel wel perfect aangenaam verwarmd kon worden in hetzelfde huis met dezelfde radiatoren?

Ik ben ervan overtuigd dat de ketel technisch goed werkt, maar ik heb er niets aan als het voortdurend aanvoelt alsof het ijskoud is, dan weer te heet.
Kan iemand helpen? Heeft iemand ideeën? Ik ben echt ten einde raad.

Zou het uitschakelen van het moduleren helpen (omdat de vorige ketel dat niet had) of haalt dat helemaal niets uit en is deze ketel gewoon veel te zwaar mijn woning.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Ik zou als eerste het CV vermogen van de ketel een heel stuk terugschroeven naar b.v. 16kW,
het weersafhankelijke deel er uithalen (maar dat heb je waarschijnlijk al gedaan) en dan bekijken
of het beter werkt. Het volledige vermogen is vaak nodig voor het tapwater en niet voor de CV.
Het opwarmen met zo'n groot vermogen kan juist zorgen voor pendelen als de woonkamer waarin
de thermostaat hangt snel op temperatuur is.

De maximale CV temperatuur kun je dan gerust ook weer een stuk hoger instellen omdat de
warmtevraag in principe de CV temperatuur zal bepalen. Een ander punt is misschien het aantal
schakelpunten per uur, zet deze niet te laag, b.v. op 6x schakelen per uur.
 

Bernhard

  • #3
Begin met alle parameter op fabrieksinstelling terug zetten.
De oplossing kan zijn het zgn waterzijdig inregelen van de installatie.
Waterzijdig inregelen is het instellen van de radiatorventielen op juiste flow, aantal liter/h cv-water.
Elke radiator moet op zijn specifieke aantal liters/h worden afgesteld.
in principe moeten van alle radiatoren de retourtemp. gelijk zijn, ca 1-2grd verschil.
Indien de radiatorventielen niet juist zijn ingesteld wordt de retour naar de ketel te warm, hoge temp.
De regeling in de ketel ziet de te hoge retourwatertemp. en gaat dan moduleren, lagere capaciteit.
Het waterzijdig inregelen van de installatie moet bij het plaatsen van een nieuwe CV-ketel altijd worden gecontroleerd en indien nodig worden aangepast.
 
  • Like
Waarderingen: Lange Herman en Walker