Paar groepkast vragen

Beste allemaal,

Ik ben bezig om de meterkast geschikt te maken voor 3x 25A, maar ik loop tegen een paar dingen aan.
1793892950353.png

Dit is hoe de beltransformator is aangesloten, dat is toch niet hoe het hoort? Met zo'n rode vork kabelschoen bij een draad ingepropt?

1793891558391.png

Alles is al verdeeld in 3 groepen achter de aardlek. De aardlek is 40A maar die kan toch gewoon blijven zitten? Dat hij meer kan maakt toch niet uit voor een aardlek? Dan kan ik simpel vanaf de (nog te installeren) hoofdschakelaar elke groep van een fase voorzien.
Er zit rechtsonder nog een aardlekautomaat voor de zonnepanelen, niet helemaal duidelijk op welke van de bovenste twee groepen die is aangesloten.

Dan het grootste probleem
1793891817639.png

De kookgroep, op 25A wordt dat toch echt wel te krap met 1x 3300W en 1x 3600 W (30A totaal). Dus die zou op twee fases moeten. Volgens de schema's van de leverancier zou dat moeten kunnen.
1793892127664.png

Ik meet op de automaat geen verbinding tussen de twee neutrale draden dus dan neem ik aan dat deze aan is gesloten op de rechterwijze van de handleiding. Dan een kortere kamrail monteren zodat alleen de linker kant daar stroom van krijgt en dan de rechterkant aansluiten op een andere fase. Toch?

Dan vooral even kijken hoe alles verdeeld is. De autolader (2 kW) en zonnepanelen bij elkaar op dat het ongeveer nul is, we laden vooral als er zon is).
Oven, fase 1 koken en fase 2 koken op aparte groepen. (De vaatwasser draait vooral na het koken, de quooker voor het koken). Voor de rest valt het wel mee wat we hebben.

(Nu ik zo bezig ben vraag ik me af of 1x40 eigenlijk niet gewoon handiger is...)



1793891406765.png
 
ik zou de kookgroep 2 x 230v verwijderen en hier een 3 fase automaat voor terug plaatsen, dan de kookplaat en perilex wcd ook uitvoeren als 3 fase
 
De beltrafo kun je het best aansluiten op een van de modernere automaten (bijvoorbeeld links naast de kookgroep). Die hebben twee uitgaande klemmen.
 
Als er een aderhuls is gebruikt, omdat de draad soepel is. Zal die voor een ronde vervangen moeten worden.

Maar als komen ombouwen zal je een hoofdschakelaar in de kast moeten hebben.
 
@ Marc: De kookplaat neemt toch geen 3 fase? Waarom dan wel een 3 fase automaat? Ik kan hem op 1 of twee fase aansluiten, 3 is geen optie volgens de handleiding.

@Tom & Sander. Goed idee, en inderdaad een andere aderhuls op.

@Sander. idd die hoofdschakelaar moet er nog in. Ligt klaar maar nog geen tijd gehad.
 
van de totale 3 fase worden er 2 gebruikt door deze plaat, mocht de plaat vervangen moeten worden wegens defect oid maakt de mogelijkheid voor een 3fase aansluiting het zoeken naar een nieuwe een stuk makkelijker
 
Dat kan ik natuurlijk ook doen als de kookplaat kapot is.
Want zoveel ruimte is er niet meer in de kast. Ik zou natuurlijk kunnen gaan schuiven met groepen. Maar de draden vd kookgroep zijn, denk ik, niet zolang dat ik het zo naar de onderste rail krijg.
 
1x40 lijkt handiger, maar als je een EV hebt en flink wat kilometers maakt, dan zal je met een laadpaal behoorlijk wat kWh kunnen besparen.
Vooral in de winter is een stekker lader niet efficiënt omdat tijdens het laden de accu warm gehouden moet worden.

Het is niet ideaal, maar in de praktijk gaat een kookplaat zoals deze meestal goed via een kookgroep. Zelfs bij nieuwbouw wordt het nog steeds zo gedaan, toch weer een paar euro extra voor de aannemer.
(ik zou wel ook een krachtgroep plaatsen als het even kan, maar later kan ook en je hebt een hoofdzekering die je zelf terug kan zetten, dus daar zal je er straks 3 van krijgen)

Links van de groepenkast kan je ruimte maken voor de extra kast.
Van dit merk zijn ze wel redelijk breed, maar links zit eigenlijk niks behalve kabels en die zijn te verplaatsen.
 

Forum statistieken

Onderwerpen
157.960
Berichten
1.040.871
Leden
111.976
Nieuwste lid
jeenss
Back