Beste allemaal,
Ik ben bezig om de meterkast geschikt te maken voor 3x 25A, maar ik loop tegen een paar dingen aan.
Dit is hoe de beltransformator is aangesloten, dat is toch niet hoe het hoort? Met zo'n rode vork kabelschoen bij een draad ingepropt?
Alles is al verdeeld in 3 groepen achter de aardlek. De aardlek is 40A maar die kan toch gewoon blijven zitten? Dat hij meer kan maakt toch niet uit voor een aardlek? Dan kan ik simpel vanaf de (nog te installeren) hoofdschakelaar elke groep van een fase voorzien.
Er zit rechtsonder nog een aardlekautomaat voor de zonnepanelen, niet helemaal duidelijk op welke van de bovenste twee groepen die is aangesloten.
Dan het grootste probleem
De kookgroep, op 25A wordt dat toch echt wel te krap met 1x 3300W en 1x 3600 W (30A totaal). Dus die zou op twee fases moeten. Volgens de schema's van de leverancier zou dat moeten kunnen.
Ik meet op de automaat geen verbinding tussen de twee neutrale draden dus dan neem ik aan dat deze aan is gesloten op de rechterwijze van de handleiding. Dan een kortere kamrail monteren zodat alleen de linker kant daar stroom van krijgt en dan de rechterkant aansluiten op een andere fase. Toch?
Dan vooral even kijken hoe alles verdeeld is. De autolader (2 kW) en zonnepanelen bij elkaar op dat het ongeveer nul is, we laden vooral als er zon is).
Oven, fase 1 koken en fase 2 koken op aparte groepen. (De vaatwasser draait vooral na het koken, de quooker voor het koken). Voor de rest valt het wel mee wat we hebben.
(Nu ik zo bezig ben vraag ik me af of 1x40 eigenlijk niet gewoon handiger is...)

Ik ben bezig om de meterkast geschikt te maken voor 3x 25A, maar ik loop tegen een paar dingen aan.
Dit is hoe de beltransformator is aangesloten, dat is toch niet hoe het hoort? Met zo'n rode vork kabelschoen bij een draad ingepropt?
Alles is al verdeeld in 3 groepen achter de aardlek. De aardlek is 40A maar die kan toch gewoon blijven zitten? Dat hij meer kan maakt toch niet uit voor een aardlek? Dan kan ik simpel vanaf de (nog te installeren) hoofdschakelaar elke groep van een fase voorzien.
Er zit rechtsonder nog een aardlekautomaat voor de zonnepanelen, niet helemaal duidelijk op welke van de bovenste twee groepen die is aangesloten.
Dan het grootste probleem
De kookgroep, op 25A wordt dat toch echt wel te krap met 1x 3300W en 1x 3600 W (30A totaal). Dus die zou op twee fases moeten. Volgens de schema's van de leverancier zou dat moeten kunnen.
Ik meet op de automaat geen verbinding tussen de twee neutrale draden dus dan neem ik aan dat deze aan is gesloten op de rechterwijze van de handleiding. Dan een kortere kamrail monteren zodat alleen de linker kant daar stroom van krijgt en dan de rechterkant aansluiten op een andere fase. Toch?
Dan vooral even kijken hoe alles verdeeld is. De autolader (2 kW) en zonnepanelen bij elkaar op dat het ongeveer nul is, we laden vooral als er zon is).
Oven, fase 1 koken en fase 2 koken op aparte groepen. (De vaatwasser draait vooral na het koken, de quooker voor het koken). Voor de rest valt het wel mee wat we hebben.
(Nu ik zo bezig ben vraag ik me af of 1x40 eigenlijk niet gewoon handiger is...)