Overweging 3x25A of 3x35A voor nieuwe schuur

Beun de haas

  • #41
Hoop dat dit te lezen is

plattegrond.jpg
plattegrond.jpg
 

Bijlagen

Laatst bewerkt:

ABCDE

  • #42
Nee. Geen foto van je beeldscherm maken maar een screenshot posten..
 

Beun de haas

  • #43
Als t goed is kan je nu op de bijlage klikken

heb ook tabel gemaakt maar mag niet meer dan 10000 tekens invoegen

16182437300317162634180383270222.jpg
 

Beun de haas

  • #44
Woonhuis
Subtotaal
Totaal
Groep
1​
Wasmachine​
1000​
1000​
1​
Droger​
2400​
2400​
1​
Combi magnetron​
2000​
2000​
1​
Oven​
3000​
1​
Vaatwasmachine​
2500​
2500​
1​
Koelkast​
200​
200​
3​
Vriezers​
200​
600​
1​
Waterkoker​
1700​
1700​
1​
Koffieapparaat​
100​
100​
2​
Elektrische deken​
200​
400​
6​
Huisverlichting​
40​
240​
1​
Huis cv ketel​
400​
400​
1​
Inductie kookplaat​
1500​
1500​
1​
Huis stofzuiger​
1000​
1000​
1​
Diverse stopcontacten algemeen gebruik​
3600​
3600​
Schuur
1​
Cv ketel schuur​
400​
400​
1​
Zonneboiler​
500​
500​
optie​
1​
Ventilatie schuur​
1500​
1500​
8​
Verlichting schuur​
30​
240​
Werkplaats
1​
Compressor​
2000​
2000​
1​
Lasmachine​
3500​
3500​
400V​
1​
Hefbrug​
2000​
2000​
400V​
1​
Kolomboor​
500​
500​
1​
Lintzaag​
400​
400​
1​
Hogedruk spuit​
1000​
1000​
1​
Handgereedschap festool etc​
1000​
1000​
1​
Takel​
500​
500​
1​
Bouwlamp​
300​
300​
1​
Acculader​
500​
500​
1​
Bouw stofzuiger​
3000​
3000​
2​
Druppelladers​
300​
600​
 

Beun de haas

  • #45
Roggenruimte (6x groot en 4x klein)
Totaal 20A​
2​
UV lamp groot​
40​
80​
6​
Opvoerpomp groot​
200​
1200​
4​
Opvoerpomp klein​
60​
240​
6​
Luchtpomp groot​
60​
360​
4​
Luchtpomp klein​
20​
80​
6​
Stromingspomp groot​
40​
240​
12​
Stromingspomp klein​
20​
240​
12​
Ledverlichting groot​
40​
480​
12​
Ledverlichting klein​
15​
180​
8​
Staafverwarming klein​
500​
4000​
1​
Back up verwarming groot​
2000​
2000​
2​
Camera systeem​
150​
300​
3​
Rolluiken​
300​
900​
2​
Tv​
500​
1000​
2​
Pc en monitor​
600​
1200​
1​
Printer​
300​
300​
1​
Stereo​
1000​
1000​
1​
Föhn​
1200​
1200​
1​
Strijkijzer​
500​
500​
51080
Watt (bij continue gebruik)
1x 35 A hoofzekering geeft​
8050​
Watt​
3x 25 A hoofzekering geeft​
17250​
Watt​
3x 35 A hoofzekering geeft​
24150​
Watt​
 

Beun de haas

  • #46
Ok, even uitleg. 1e plaatje is de plattegrond vd nieuwe schuur, deze zal tijdelijk als woonhuis fungeren bij verbouwing woonhuis. Op de grotere werkplaats apparatuur en WTW ventilatie na is het nu eigenlijk hetzelfde en dat draait zonder problemen op 1x35A. Zodra beide gebouwen gereed zijn wordt het verbruik grotendeels verdeeld over de 2.

De 2 posts hierboven geven een opsomming vd verbruikers, dit is erg overdreven aangezien het verbruik nooit tegelijk zal plaatsvinden.

Het handgeschreven a4tje geeft schematisch de huidige situatie aan.


Hoor graag van de kenners hoe ik dit het beste kan aanpakken
 
Laatst bewerkt:

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #47
Kun je niet beter bij een verdeelstation gaan wonen? :idea:
 

Beun de haas

  • #48
Haha iemand moet toch de energie opmaken met al die zonnepanelen en windmolens tegenwoordig :p

Beetje rommelig topic geworden zo, hopelijk is het nog duidelijk
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #49
Tijd voor nieuwe tv's. Degene die je hebt zijn energieslurpers. Een nieuwe 77 inch komt niet over de 200W. En een nieuw strikijzer, want 500 Watt schiet niet op, die zitten eerder rond de 2000 hoewel 1000 tot 3000 kan. Maar voor het lijstje maakt het weinig uit.

De Inductie kookplaat van 1500 maakt wel uit, dat is wel heel weinig, of is het een losse 1 pitter?

Ik gok dat het wel gaat lukken op 3x25A, mits de verdeling goed is, want met 20A van de kweekruimte op één fase gaat het snel.

Terug naar één groepenkast en dus veel kabels naar de schuur maakt het allemaal wel een stuk makkelijker. Vooral ook op selectiviteit gebied.

Zijn de aardlekschakelaars van de kweekruimte er wel eens uit gegaan?
Goeie kans dat de aardlek in het groepenkast er eerder uitgaat dan één van de 6. En dan dus de hele kwekerij uitschakelt.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Beun de haas

  • #50
De wattages zijn soms gegokt, zal het aanpassen, dank je.

De kweekruimte heeft geen aardlek in de hoofdkast. Alleen alamats in de groepenkast in de kweekruimte. Gekke is dat de zekering in de hoofdkast er wel ns uit is gevlogen. Maar meestal gewoon 1 vd 10A alamats.
 
Laatst bewerkt:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #51
Ook ik schat in dat het wel kan op 3x25A. Enkel 1 groepenkast en veel kabels naar de schuur is dan inderdaad de beste oplossing. Mocht je alsnog ooit verzwaren dan kan dat dan ook gewoon.
 

Beun de haas

  • #52
Ok dan ga ik een opzetje maken van de verdeelkast. Met name hoe de krachtgroepen en losse groepen verdeelt worden over de 3 fases is voor mij nog niet duidelijk namelijk
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #53
Zit de B20 niet achter één van de twee aardlekschakelaars? Als ik naar de kast kijk zou ik zeggen de linker 3 groepen (de witte) op de linker en de groene rechts op de rechter.
Maar als er verder niks tussen zit dan mag het zo ook zonder.

Als die B20 er wel eens uit is gedaan, dan weet je dat de kwekerij ruim meer dan 20A vroeg. (ervan uitgaande dat het geen kortsluiting was)
Als je de kwekerij achter één B20 zou laten zitten, dan gaat het fout op een 3x25A aansluiting.

Krachtgroepen hoef je niet te verdelen, die zijn al aangesloten op de 3 fasen.
Wel controleren of je apparatuur ook echt alle 3 de fasen gebruikt. Vaak worden er maar 2 gebruikt, vooral door kookplaten.
De motor van de brug zal ze alle 3 gebruiken, het lasapparaat weet ik niet.

Klopt het dat er bij de kwekerij een energiemeter hangt?
Hoeveel verbruikt het op een koude dag?
De groter verbruikers zijn de warmte elementen. Die zou je zo kunnen schakelen dat ze niet allemaal tegelijk aan kunnen gaan. Ik weet alleen niet of ze soms bijna 24 uur per dag aan staan.
 
  • Like
Waarderingen: Beun de haas

Beun de haas

  • #54
De B20 zit direct op de hoofdschakelaar en is er alleen uitgeslagen bij kortsluiting. Maar vond ik wel vreemd, zou niet de betreffende B10 alamat er eerst uit moeten slaan?

Het zijn geen energiemeters, dat zijn verklikkers boor het alarm. Ik krijg een sms als een groep uitvalt.

Er wordt verwarmt met gas, dus niet veel verschil in belasting, alleen het licht staat er overdag bij aan.

Verdeling van de normale groepen over de 3 fasen bedoelde ik, sorry onduidelijk verwoord idd. Ook de aparte 20A groep/kast verdeeld over de 3 fasen is voor mij nog onduidelijk wat t beste is?
 

Beun de haas

  • #55
Vraagje tussendoor, ben de indeling vd kast aan het bedenken en lijkt erop dat ik ruimte tekort kom. Wat zijn hier de opties voor (naast de gehele kast vervangen natuurlijk)?

Kan je kasten koppelen waardoor het weer 1 geheel wordt? Erboven, ernaast? Zijn er specifieke regels hiervoor?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #56
Mits er voldoende ruimte is in de meterkast, kun je er gewoon een 2e groepenkast naast plaatsen en verbinden met de huidige kast.
 
  • Like
Waarderingen: Beun de haas

Beun de haas

  • #57
Verbind je die dan intern door, dus direct van de hoofdschakelaar vd 1e kast naar de aardlekschakelaars in de tweede? Of gebruik je hiervoor een externe kabel die de 2 verdeelkasten verbind?
 

ABCDE

  • #58
Nee intern. Hebben schotjes die je kunt uitnemen / uitbreken.
 
  • Like
Waarderingen: Beun de haas en Vonken_trekker

Beun de haas

  • #59
Groepen in de schuur:
1x werkplaats 230V WCD'en algemeen
1x werkplaats 230V WCD'en verlichting
1x werkplaats 230V WCD'en powertools
1x werkplaats 230V WCD'en kolomboor/lintzaag/etc
1x werkplaats 400V brug
1x werkplaats 400V lasapparaat/overig
1x machinekamer 230V compressor en ketel
1x machinekamer 230V zonneboiler en algemeen
1x algemeen 230V WCD'en beneden
1x algemeen 230V WCD'en boven
1x algemeen 230V WTW groot en klein
1x bijkeuken 230V wasmachine
1x bijkeuken 230V droger
1x bijkeuken 230V 3x vrieskist + ijskast
1x keuken 230V oven en magnetron
1x keuken 230V inductiekookplaat
1x keuken 230V vaatwasmachine
1x keuken 230V algemeen (waterkoker, koffiezetautomaat, mixer, etc.)
1x 20A kweekruimte (6 groepen van 10A)
1x algemeen 230V airco (optie toekomst)

2 vragen:
- Heeft een badkamer een aparte groep nodig (alleen verlichting en tandenborsteloplader)?
- Welke groepen kan ik nog combineren van hierboven
 

Vistuig

  • #60
En al vorderingen met het project?

Badkamer hoeft volgens mij geen aparte groep te zijn.
 