Overweging 3x25A of 3x35A voor nieuwe schuur

Beun de haas

  • #21
Ja zelfde kadastrale perceel en huisnummer. Wel zakelijk en geheel losstaand. Gemeente wil niet splitsen voor electra aansluiting dus kom je in een loop waar je niet uitkomt.

Zakelijke insteek heb ik nog niet geprobeerd bij stedin, dus wie weet...
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #22
Dan wordt het inderdaad een uitdaging. Garageboxen krijgen bijv. ook wel een eigen kleine aansluiting maar dan heb je het over andere perceelsnummers.
 

Beun de haas

  • #23
Ga het morgen nog 1x proberen, wie weet. Anders gwwoon verder met het plan met zekeringen in woonhuis en werkschakelaars in de schuur.

Stel dat ik uiteindelijk toch moet verhogen naar 3x35A, zijn 3/4x2.5mm2 kabels dan voldoende?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #24
Heb nog even naar zakelijk gekeken, dat is pas vanaf 3x80.
Ze zullen er geen zin in hebben: 2 keer een 3x25 is goedkoper dan één 3x35.

Ik zou eerst eens gaan kijken wat er echt nodig is.
Als 15 kabels echt nodig zijn, dan mag je aan die 3x80 gaan denken. Overdreven natuurlijk, maar ben wel nieuwsgierig wat de plannen zijn en wat er gelijktijdig gebruikt kan worden.

De kabeldikte heeft niks met de hoofdzekeringen te maken.
Leg je een aantal b16A groepen naar de schuur, dan is 2,5mm2 goed.
Wordt het grondkapel of gewone kabel?
 
  • Like
Waarderingen: Beun de haas

ABCDE

  • #25
Voor 16A? Bij normale afstand wel.
 

Beun de haas

  • #26
Zal morgen het overzicht afmaken en hiee plaatsen. Gaat om een deel viskwekerij, deel werkplaats en daarnaast tijdelijke woning (dus keuken, badkamer, etc). Vandaar veel groepen, maar behalve de kwekerij weinig dat structureel gezamenlijk belast wordt.

Gaat om 16A groepen en 2 krachtstroom groepen. Grondkabels idd. Er werd aangegeven dat starten met 3x25A ws wel kon als het op t randje zit, maar rekening te houden met kabeldikte indien toch naar 3x35A over gegaan wordt, vandaar mn vraag

Wat een fijn forum dit trouwens, veel kennis hier.

[edit] grondkabellengte is ongeveer 35meter
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #27
Ik zou gewoon gaan voor een 3x25 automaat met voldoende dikke kabel naar de schuur, en daar een eigen groepenkast.

Dan ben je op alles voorbereid:

1) Krijg je toch ooit een aparte netaansluiting in de schuur dan hangt de kast er al
2) Ga je naar 3x50 netaansluiting in huis dan voldoet alles aan de normen
3) Laat je het bij 3x25 of 3x35 netaansluiting dan ben je niet selectief, maar nog steeds 100% veilig en het scheelt je een volledige zinloze investering. Zowel in bossen kabels naar de schuur als in nutteloos vastrecht.
 
  • Like
Waarderingen: Beun de haas

Beun de haas

  • #28
Als dat werkt zou ik daar geen problemen mee hebben. Hangt wel van 2 dingen af:

1. Ben ik dan verzekerd en kan ik me verzekeren mochten ze nen3140 eisen?

2. Hoe groot is de kans dat de stop van Stedin eruit klapt. Voor de viskwekerij is dit belangrijk, ookal heb ik noodstroom met automatische netovername. De stoppen van Stedin zijn helaas geen automaten en zitten achter van die borging.
 
  • Like
Waarderingen: Crxzeeland

Beun de haas

  • #29
zegels bedoelde ik, kon niet op het woord komen :roll:
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #30
" De stoppen van Stedin zijn helaas geen automaten "
Wat heb je wel, smeltpatronen?
Dat zou positief zijn, want dit tikken er minder snel uit, je kan (mag) ze alleen niet zelf vervangen.
Kan je ze zien of zitten ze verstopt?

Hoe je het aanlegt maakt voor de de hoofdzekeringen weinig uit.
25A aansluiting --> huis + 25A naar schuur
of.... --> huis + vaak 16A naar schuur
In beide gevallen kan je de hoofdzekeringen overbelasten.

Een zekering ertussen die op overbelasting selectief is op je hoofdzekering zou kunnen.
Dus zoiets:
25A smelt hoofdzekering -- Hoofdschakelaar -- C25 -- dan pas de splitsing tussen huis en schuur.

Maar geef eens wat getallen.
Hoeft niet alles, alleen de grootverbruikers in huis en schuur.
Een wasmachine en oven bedenken we er zelf wel bij, dus alleen dingen als een kookplaat, autolader en uitzonderlijke dingen zoals een ladingen pompen voor de vissen en zware machines.
Zoals je het nu voorschotelt is het eerder de keuze tussen 3x35 en 3x50.
 
  • Like
Waarderingen: Beun de haas

Beun de haas

  • #31
Ja nu zijn het smeltpatronen. Is niet zichtbaar. Nu 1x35A. Zet m dus ws eerst over naar 3x25A (4 polige hoofdschalelaar heb ik destijds al geplaatst. Probeer zo een foto te plaatsen als dat lukt.

De kwekerij zit nu als geheel achter een 20A automaat die naar een verdeelkast met 6x 10A automaten (die dingen met ingebouwde aardlek) gaat. Die 20A hiervoor is ook zometeen ook voldoende, echter zeer belangrijk dat dit blijft draaien. Als de. Hoofdzekering eruit klapt zal ik ook zeker de zegels breken en de stoppen vervangen (heb ik er nu ook bijliggen).

Verder gaat de nieuwe schuur een tijd als woonhuis fungeren. Dus allea ala in een normaal huis zoals badkamer, wasmachine, droger, oven, inductieplaat etc etc. Op inductie plaats na is dat nu allemaal ook zo in het woonhuis.

Wat er bij komt in de schuur is een las apparaat op krachtstroom, een brug, etc. Hobby werkplaats zeg maar.
 

Crxzeeland

  • #32
Beun de haas schreef:
Gaat om een deel viskwekerij
viskwekerij :lol: niet de afzuiging en warmtelampen vergeten he:P
 

Beun de haas

  • #33
1e foto hoofd aansluiting. 2e is close up. 3e is huidige kweekruimte

1617919333681363217261423917027.jpg 1617919391568256152260186635713.jpg 16179194131908653654551475379720.jpg
 

Beun de haas

  • #34
Crxzeeland schreef:
viskwekerij :lol: niet de afzuiging en warmtelampen vergeten he:P
Kwekerij is extreem zuinig uitgevoerd. Verwarming dmv gas en verlichting alles led. Zijn heel veel maar relatief kleine verbruikers
 
  • Like
Waarderingen: Crxzeeland

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #35
Verwarming met gas is handig, dan heb je meteen extra co2, of ging het ergens anders over ;-)

Ken je de geschiedenis van het pand?
Als er ooit een zwaardere aansluiting heeft gezeten heb je een kleine kans dat de zware zekeringen er nog in zitten.
 
  • Geweldig
Waarderingen: Crxzeeland

Beun de haas

  • #36
Hij is open geweest toen hier een monteur van Stedin was, zit helaas gewoon 1x35A in. Is een oud boerderijtje, met eerst 2 groepen die midden is de kamer achter een gordijntje zaten haha. Ik heb alles destijds vernieuwd wat na de meter zat. Ik wist dat de schuur eraan kwam en krachtstroom nodig was vandaar alvast deze hoofdschakelaar
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #37
Jackd, het ging idd heel ergens anders over, verzoek dergelijke opmerkingen die niets met de vraag te maken hebben achterwege te laten.
Je maakt topics wel langer maar zeker niet beter.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #38
Rest van de reactie is gewoon on topic..

Maar dus in de praktijk 2 huishoudens, waarvan 1 met elektrisch koken. Of ga je er tijdelijk wonen om het woonhuis te kunnen verbouwen?
Dan nog een kwekerij en een werkplaats.

Of je dat op 3x 25A durft aan te sluiten zal je zelf gaan mogen berekenen.
Eerst wat er vaak tegelijk aanstaat. (gaat de kwekerij verdeeld worden over de fasen?)
Ben je de enige die in de werkplaats werkt, dan zal het lasapparaat en de brug niet tegelijk draaien, maar anders..

Als de kwekerij op 1 fase kan en het lasapparaat is het enige 400V apparaat, dan zou je het zo kunnen verdelen dat de rest op de andere 2 fasen zit.
 
  • Like
Waarderingen: Crxzeeland

ABCDE

  • #39
Nee kwekerij zit (nu) op 1 fase
 

Beun de haas

  • #40
Probeer dit weekend een schema te maken van huidige en toekomstige situatie, dat is ms makkelijker om op te reageren

Of ga je er tijdelijk wonen om het woonhuis te kunnen verbouwen? Dan nog een kwekerij en een werkplaats.
--> dit klopt

Of je dat op 3x 25A durft aan te sluiten zal je zelf gaan mogen berekenen.
Adhv van het schema wat ik ga maken probeer ik in te schatten wat het risico is om het eerst te proberen met minder capaciteit.

Eerst wat er vaak tegelijk aanstaat. (gaat de kwekerij verdeeld worden over de fasen?
--> kwekerij is alleen 1 fase apparatuur (nu 1x20A afgezekerd zonder enige problemen)

Ben je de enige die in de werkplaats werkt, dan zal het lasapparaat en de brug niet tegelijk draaien, maar anders.
Meestal wel, maja je weet hoe dat gaat in de praktijk. Zal het verwachte gebruik per groep aangeven in schema

Als de kwekerij op 1 fase kan en het lasapparaat is het enige 400V apparaat, dan zou je het zo kunnen verdelen dat de rest op de andere 2 fasen zit.
Verdeling over fases heb ik geen ervaring mee. Hoor dalijk graag adhv schema hoe beste te verdelen.


Kan iemand hier nog meer uitsluisel over geven:

  1. Als de Stedin zekeringen 3x25/35A zijn en ik plaats hierachter ook een 3x25/35A zekering is dat dan los vd verkeerde zekering die er eerst uit kan slaan veilig? Weet dat het niet klopt qua selectiviteit maar jullie hebben me wel aan het denken gezet. Is het dan slim om met andere "snelheid te werk B25 ofzo om de stoppen van Stedin te ontlasten?
  2. Ben ik officieel verzekerd als de installatie niet geheel aan selectiviteit voldoet maar wel veilig is? NEN3140?
 