Dit is mijn eerste post hier, dus hallo allemaal
Het afgelopen jaar ben ik bezig geweest een nieuwe schuur te bouwen van 300m2 bij het woonhuis (platteland).
Er komen nogal wat elektrische verbruikers in de nieuwe schuur (overzicht ben ik aan het maken). Ik twijfel of ik de huisaansluiting ga verhogen van 3x25 A naar 3x35A, het hangt erom of dit nodig is qua wattage.
De gedachte achter 3x35A snap ik echter niet, ik kom dan namelijk nog steeds niet uit op de gewenste 16A per groep als ik wil afzekeren in huis en in de schuur. 3x40A (40 --> 25 --> 16A) zou wel werken, maar dit wordt niet geleverd door Stedin. Hoe wordt dit gebruikelijk uitgevoerd?