Overstortventiel op 15mm buis naar expansievat

Vvogel

  • #1
Hallo, ik heb een 3bar overstortventiel welke ik wil plaatsen. Er is een 15mm aftakking naar het expansievat van mn cv installatie, kan ik 'm daar opzetten, of is er een bepaalde plek waar zo'n ding moet komen?
Mvg~
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Lees de installatie voorschriften van uw ketel

Normaliter wordt het overstort in de aanvoer direct achter de ketel geplaatst op de heetste plaast.
 

Bernhard

  • #3
In de aanvoerleiding direct onder de ketel. Daar is de hoogste temperatuur en dus de hoogste druk. mvgr Bernhard
 

Vvogel

  • #4
Ik zie het in de voorschriften, idd in de aanvoer zo dicht mogelijk bij de ketel. Dank jullie beide voor de snelle en correcte info. Ik zet 'm daar tussen. Mvg~
 