Overdrukventiel druppelt

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste klussers,

De laatste tijd zie ik dat de druk op de CV afneemt. Het betreft een AGPO HMA32 met externe boiler. Op het moment dat het water in de boiler wordt opgewarmd begint het overdrukventiel (3 Bar) te druppelen. Het expansievat is redelijk nieuw en zit op de retour van CV leiding. Overdrukventiel twee maal vervangen, zonder resultaat. Ik hou me aanbevolen voor suggesties!

Marty.
106489_DSC_0149_1.jpg
 
Standaard eerst het expansievat en overstortventiel
vervangen....want redelijk nieuw is geen diagnose :wink:
 
De drukmeter zit op het expansievat, je kunt zien of die ook op loopt (boven de 3 bar gaat de overstort open)
Heb je het ook bij CV bedrijf? Waar zit de driewegklep, die omschakelt tussen CV en boilerbedrijf?
 