Overdrukventiel ondersteboven gemonteerd

RW23

  • #1
Zou via dit topic wat willen vragen m.b.t. de installatie van een Intergas combi ketel. Onder de ketel is in de aanvoerleiding een pentec overdrukventiel gemonteerd maar op zijn kop. Hieraan is een afvoerslangetje geschroefd die samen met het slangetje van de inlaatcombinatie in een afvoerbuis loopt. Voor de duidelijkheid ook wat foto's. De installatie is door een bedrijf gedaan. Kan dit kwaad en/of moet dit gecorrigeerd worden?

20240309_173731.jpg 20240309_174458.jpg 20240309_174505.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Omdersteboven is geen probleem, maar andersom is beter omdat er dan geen vuil kan ophopen
in het ventiel. Er zjin wel andere problemen, de uitgang van het ventiel moet een open blijven en er mag
b.v. geen slang op zitten. Ook mag er geen water richting een stopcontact spuiten.
Het is aan te raden om deze te verplaatsen.
 

RW23

  • #3
Dank voor de snelle feedback. Zag wel dat het niet klopte maar u zag heel wat meer. Daar heb je de kenners op dit forum weer voor nodig en daar ben ik blij mee. Zit nog in de garantieperiode van installatie dus ga contact opnemen met het bedrijf om het te corrigeren. Nogmaals bedankt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu