Oude schakelaar vervangen door nieuwe

Lemmer

  • #1
Hallo beste klussers
ik heb in onze woning een oude schakelaar vervongen
het waren 2 wippers in 1 (huis is van 1965)
1 voor de douche en de andere voor de zolder
de draden zijn zwart bruin en de andere schakelaar ook zwart bruin
nu had ik een nieuwe inbouw opgehaalt met 3 aansluitpunten
daar staat op papier de 2 bruinen op de onderkant linksonder
en 1 zwarte linksboven de andere zwarte rechts boven
doe ik de bruinen bij elkaar dan knalt de stop er uit
(p.s.het zijn wel 2 apparte groepen)
weten jullie ook wat ik fout doe?
alvast bedankt voor jullie reakties
de Lemmer
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat is duidelijk.
je sluit 2 verschillende groepen op elkaar aan.
Deze 2 groepen verschillen ook nog eens van fase.
Deze 2 groepen mogen NOOIT in dezelfde doos uitkomen of zelfs op dezelfde schakelaar.
 

Lemmer

  • #3
Ja daar hebben jullie gelijk in dan moet ik 1 schakelaar maar op de zolder zelf monteren
alvast bedankt klussers dan is mijn probleem verholpen
tot de volgende vraag!!1
 

Toon

  • #4
Of twee aparte schakelaars naast elkaar.
 