Oude wisselschakelaar vervangen voor nieuwe wissel/wissel

Hammerhead

  • #1
Ik probeer "ouwe meuk" te vervangen maar wat heel simpel moet zijn lukt niet.

Oude "wisselschakelaar" met 2 bruine en 4 zwarte draden in een schakelaar op de muur moet een moderne inbouw wissel/wissel schakelaar worden.

Het inbouwen en doortrekken van de draden van de oude kleine metalen contactdoos naar de nieuwe pvc contactdoos is gelukt. Alles zit goed aan elkaar verbonden.

In de oude situatie kon ik op de overloop de verlichting op de overloop én die van de benedenhal aan en uit doen, zowel op de overloop zelf als in de benedenhal mbv de bovenste schakelaar.
Met de onderste schakelaar kon ik vanuit dat punt(overloop) de verlichting van de overloop boven aan en uit zetten en ook als ik op de bovenste overloop was.

In de nieuwe situatie kan ik de verlichting van de overloop en benedenhal alleen vanuit de overloop bedienen. De verlichting boven kan alleen bediend worden vanuit de overloop boven en niet meer vanuit de schakelaar op de overloop beneden.

Bouwmarkt zeg dat ik de juiste schakelaar in handen heb.

Wat doe ik niet goed?

alvast bedankt
 

Fiesiekus

  • #2
Lastig te zeggen, er zijn dus op 3 niveau's lichtpunten en 3 wisselschakelingen. In ieder geval moeten de bruine draden + de lampdraden (zwart) op de L-contacten (soms een rode punt) van de wisselschakelaars en de schakeldraden (tussen de schakelaars) op de wisselcontacten, tegenover de L-contacen.

Wordt toch een kwestie van stuk voor stuk kijken op welke zwarte draden de spanning komt te staan.
 

Hammerhead

  • #3
Dank je voor je snelle reactie!!

Maar het is eigenlijk:

Gang is een gewone schakelaar. Is nog oud spul en ik veronderstel dat het één-polig is. Evenals Overloop boven. Hieraan heb ik niks gedaan. Oorspronkelijke spul en situatie is er nog.
Ik probeer enkel en alleen de wisselschakelaar van de overloop beneden te vervangen.

Overloop beneden is een wisselschakelaar. Dit is tevens een lasdoos waarin alles bij elkaar komt. Zo ook de 2 bruine en 4 zwarte draden van de 3 lampen(gang,overloop beneden,overloop boven)
Vóór de deinstallatie deed alles het. Dus er moet niets doorgetrokken worden of andere schakelaars gemonteerd worden.
Het is puur het wisselen van een oude schakelaar voor een nieuwe.
Vandaar dat ik het niet snap.

De oude schakelaar had twee knoppen. Knop boven en onder. Hierin zaten dus 2 zwarte en 1 bruine draad voor de bovenste knop en het zelfde situatie voor de onderste knop. Tja

Je had het over een schema? Ik had het een en ander zitten bekijken hier op het forum. Ik veronderstel dat het een van de schema's is die ook bij enkele uitleg weergegeven wordt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Er kan een adersparende wisselschakeling in zitten en dan mag bruin niet op het P contact.
 

Hammerhead

  • #5
Mhh, zou toch ergens vermeld staan?!
Zit niet ander op dan een lange trail and error periode gaan inlassen hiervoor.

In ieder geval bedankt!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Wat zijn de kleuren van beide schakelaars.
Ik bedoel daarmee:
<beneden zwart zwart bruin
<boven zwart zwart zwart of ook zwart zwart bruin?

Geef mij ff die kleuren krijg jij van mij het schema.
 

Hammerhead

  • #7
Het is zoals eerder vermeld

Wipje 1 = bruin, zwart, zwart

Wipje 2 = bruin, zwart, zwart.

De zwarte draden komen respectievelijk 2 van boven en 2 van beneden.
De 2 bruine draaden komen uit een knoet van bruine draden in de contactdoos en zijn dus verlengde hier van.
Ik hen van de 6 aansluitpunten die er zijn van de wissel/wissel schakelaar
de 2 van boven tegenover elkaar gesloten( 1 boven, 1 beneden) in het midden de 2 bruine en vervolgen de twee overige zwarte draden.

zwartboven, bruin, zwartgang
zwartboven, bruin, zwartgang


De schema's op zowel de verpakking als de schakelaar zels waren niet duidlijk en kwamen niet overeen met mijn situatie.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Jij moet de schakeling adersparend aansluiten.

Jij moet het onderste schema gebruiken.
 

Hammerhead

  • #9
Hartstikke bedankt!!

Ik ga dat nu uitproberen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu