Opstartstroom koelkast beperken

XanderH

Specialist Elektra
  • #41
  • Like
Waarderingen: Arnold

Arnold

  • #42
Duidelijk! Zeer bedankt voor je geduld en meedenken!
 

Arnold

  • #43
Even de terugkoppeling...
Ik heb een tijdrelais aangeschaft en geïnstalleerd en het werkt prima! Het enige punt was dat als ik het delay-off installeerde, het relais continu werd bekrachtigd en alleen ontlast werd in de overstroomsituatie. Door gebruik te maken van de NO van het overstroomrelais ipv de NC en het tijdrelais op delay-on te zetten, werkt het nu zo, dat het relais uitstaat en alleen bij overstroom aangaat en na een delay zijn werk doet. Schematisch als volgt ( situatie 1 was de start en situatie 2 is het uiteindelijk geworden):

Vergelijk delay off on.jpg


Hartelijke groet
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu