Is het mogelijk/veilig om opbouwmateriaal van 2 verschillende merken door elkaar te gebruiken? Het gaat om bijvoorbeeld een schakelaar van merten en een bodemplaat voor K25 van Attema. Merten lijkt die plaat niet te maken, alleen de bodemplaat die plat is, niet de wat hogere voor de K25 gootjes.

Qua bevestiging lijkt het best te kunnen, zal wel universeel zijn.

Of kijk ik niet goed?
 
Bedankt!

Nog een vraag: ik ga een combinatie schakelaar/stopcontact plaatsen.

Fase draad--> stopcontact (is al intern doorgelusd naar de schakelaar)
Schakeldraad--> lamp.

Maar de nul-draad? die komt nu uit de verdiepingsvloer omhoog met de te verlengen fasedraad.

Kan ik de nuldraad aansluiten op het stopcontact en vanaf daar (vanonder dezelfde schroef) doortrekken naar de lamp:

Nul-draad---> Stopcontact---> lamp

Of moet ik een aparte nuldraad trekken langs de combinatieschakelaar naar de lamp en die samen met de (dan aparte) nuldraad van het stopcontact met een lasdop verbinden aan de nuldraad die uit de vloer omhoog komt.

'de lamp' is trouwens een opbouw WCD waar 3 spotjes inkomen.

Mijn verstand zegt dat het niks uitmaakt, maar ineens begin ik te twijfelen...
 
Als de kontaktdoos er geschikt voor is, is het geen probleem.
Anders vanuit de lasdoos oplassen en langs de kombinatie leggen.
 
Barends schreef:
Is het mogelijk/veilig om opbouwmateriaal van 2 verschillende merken door elkaar te gebruiken?

48555_ME25_montageplaat_1.gif

ME 25


48555_MZ25_montageplaat_1.gif

MZ 25

Met deze montageplaten van het K25 systeem kun je alle opbouwcomponenten monteren.
 
Dank je,

de onderste gebruik ik. Ik vroeg me vooral af of de opening in de plaat voor alle merken gelijk is. Als het namelijk bedoeld is als brandwerende bodemplaat moet je natuurlijk niet iets met de verkeerde gaten erin hebben....
 
Brandwerend?
Halogeenvrij, dat wel maar brandwerend lijkt me erg vreemd.
Aan welke eisen moet het voldoen, NPR, bouwbesluit, NEN2535?
 
In deze situatie wordt aan de brandwerende vraag voldaan omdat de montageplaat ervoor zorgt dat de bedrading niet rechtstreeks in aanraking komt met de muur.
Dat is mede eigenschap van deze platen,
wel dient u dan ook de k25 koker maximaal onder de montageplaat te laten doorlopen.
 