Opbouw contactdoos aansluiten

Hoi allemaal,

Ik wil een extra stopcontact plaatsen op een muur waar nu niets zit. Mijn oorspronkelijke plan om een verlengsnoer aan te sluiten op een overbodig stopcontact in de buurt en dan de kabel onder de plint door laten lopen, alleen vind ik alle stekkerdoos verlengsnoeren vrij lomp. Nu zag ik in de bouwmarkt onderstaande opbouwcontactdoos met schakelaar die ik er wel een stuk netter uit vond zien. Zou het mogelijk zijn om deze aan te sluiten op een stroomkabel met stekker (zoals een verlengsnoer), waarbij de schakelaar dan werkt om de stroom van de opbouwdoos aan en uit te zetten?

 
Het zou wellicht kunnen gaan werken, maar ik denk dat dat ding bedoeld is om een lamp te schakelen, dus eigenlijk zijn het 3 aparte dingen, 2x een stopcontact en 1x een schakelaar. De schakelaar zal niet fabriek-af de 2 stopcontacten schakelen. Wellicht is dat te modificeren, maar dan zal je nog moeten opletten dat de schakelaar waarschijnlijk geen 16A aankan.

Daarbij is het combineren van "verlengsnoer" met een vaste installatie niet toegestaan.

Kortom, ik zou het niet gebruiken voor jouw doel.
Of toch een verlengsnoer gebruiken of iets "vasts" maken mbv kabelgoten oid
 
Je kan de schakelaar gebruiken voor de stopcontacten als er lampen op zitten.

Ik doe dit regelmatig bij mensen, als er stopcontacten bij het raam komen. Dan is de linker rechtstreeks gevoed en de rechter met een schakeldraad. Kan ook andersom zijn als het zo uitkomt
 