Ook mijn vloerverwarming wordt niet warm

Hallo,

Het warm water komt niet bij de pomp/vloerverwarming beneden vanaf CV ketel. Ik heb de thermostaat 30 aangezet en de cv begint water te warmen en na 1 m stopt. Wordt de aanvoer wel warm tot 2 m vanaf cv maar niet verder. Beneden geen warm water. Alles ventielen staan open. De pomp van de verdeler zelf heb ik op stand 3 gezet, maar nog steeds komt geen water naar beneden. Ik heb twee buizen (aanvoer en retour) direct van CV ketel naar pomp verdeler van vloerverwarming en geen radiatoren in huis.

Iemand een idee? Moet ik een nog iets (extra pomp) plaatsen om water te laten circuleren of ?

Bedankt alvast
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Heeft u een foto van uw huidige vloerverwarming verdeler?
Weet u waarom u een verdeler met pomp heeft, als er verder echt geen radiatoren zijn?
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Bedankt voor jullie reacties!
Hierbij twee foto's, één van de verdeler en één van de CV ketel. CV ketel blijt op 80 en 1 de hele tijd. Na een tijdje misschien stopt ie helemaal uit en dan weer zo, maar er komt geen warme water beneden.
Alle ventielen zijn geopend. De CV ketel staat op de tweede verdieping en de verdeler op de begane grond. Er is geen circulatie van warm water.



17934592674827157893975949271518.jpg

17934593183577239984103725975921.jpg
 
Wat is bypass?
Vanaf CV ketel zijn twee buizen direct naar vloerverwarming en niets tussen, geen radiatoren.
Douchen kunnen wij wel, maar geen verwarming.
 
Van de intergas website:

Storingscode 1 geeft weer dat de temperatuur in de ketel te hoog is. Dit zorgt ervoor dat er te veel druk in de ketel komt. Wat kunt u zelf doen:

  • Open de radiatorkranen;
  • Ontlucht het toestel en de installatie;
  • Controleer de waterdruk van de ketel. Deze dient tussen de 1 en 2 bar te zijn.

Van mij:
Wanneer heeft ie het voor het laatst wel normaal gedaan?
Je hebt een microbel ontluchter, maar toch ook handmatig ontluchten.
Wat is de druk? (als je ketel uit zet, dan geeft ie de druk aan)

ps. als er een bypass open zou staan, dan zou de retour ook heet worden.
 
De vloerverwarming is nieuw geplaatst. De CV ketel heeft laatst een onderhoudsbeurt gehad en alles was ok, volgens de monteur. Ik heb alles aan gedaan, ontluchten boven bij de CV ketel en ook beneden bij de verdeler van de vloerverwarming. De druk is ook goed 1.9
Beneden was een keer aanvoer een beetje warm geworden en daarna niet meer. De ketel blijft 80 op 1 staan. Ik heb ergens gelezen dat moet ook een pomp of iets anders bijgeplaatst worden, want de CV ketel kan het niet aan de warm water circuleren.
 
Verdeler.jpg

Je was me voor, toen ik de pijlen op de foto maakte schreef je post nr 9. Wat vindt de leverancier van de vloerverwarming ervan? Zij horen een werkend systeem op te leveren.

De foto van 16:04 is niet erg scherp, mogelijk maakt de forumsoftware die kleiner.
Bij de groene pijl: Schrijf eens op waar de thermostaat nu op staat en kijk of de thermostaatknop hoger kan worden gedraaid.
Deze thermostaatknop zit meestal met een ring geschroefd aan de metalen kraan, en kan er ook tijdelijk af. (voorzichtig met het metalen draadjenaar de temperatuurvoeler). Dan is een pennetje te zien, dat best wel uit hoort te steken en met wat kracht kun je die indrukken en weer terug laten veren.
Werkt dat ook, dan de thermostaatknop weer terug schroeven.
Bij de oranje pijl zit achter een dopje een regelventiel. Staat die open?
Kun je horen of de pomp van de CV ketel werkt? Bij dit type CV ketel is de pomp niet nodig voor warmwater.
 
De ketel heeft een pomp die normaal gesproken genoeg is voor een heel huis.
Als de pomp op de verdeler uit staat, dan zou de retour alsnog heet moeten worden.

Ik neem toch aan dat alles getest is door degene die het aangelegd heeft.

Verder inderdaad wat AvDijk net schrijft.
 
De thermostaat staat nu 25 C, maar ik heb alles geprobeerd. Ik heb tot 50 graden gezet en paar uren gewacht, gebeurd niets. De ventiel naast heb ik dichtgemaakt en weer opengemaakt. Weer geen warm water.
Aan mij is verteld dat ik moet elke dag met 5 graden de thermostaat omhoog zetten, want de vloerverwarming is nog niet gebruikt.
Ik heb ook geprobeerd om de pomp van de verdeler uit te zetten maar er komt geen warm water naar beneden.
Het is een bijzonder storing. Het is iets dat laat de warm water niet circuleren, maar wat het is?
 
Naast die thermostaatknop zit in de retourleiding nog een kraan maar de inbus schroef zit achter een dopje weggewerkt.

Zit die kraan misschien dicht?
 
Die heb ik ook gecheckt en staat open. Ik heb ook dicht gemaakt en geprobeerd, maar niets veranderd. Weer opengemaakt, maar gebeurd niets.
 
Dit is weer een Kwalitatief Uitermate Teleurstellend aangelegd.

En is geen Bypass, dus de ketel kan zijn stroming niet kwijt als de set op temperatuur komt.

Dat is nu even niet je probleem.
Jouw probleem zit nu in het transport.
Als je 100% zeker bent dat de retourkraan open staat en de thermostaatknop werkt dan zit je probleem in de ketelpomp.
 
heb je de ketel al eens ontlucht(links bovenop de ketel) hier zit een hand ontluchter.

Let op!! als de ketel de code 1 80 aangeeft wil dit zeggen dat de wisselaar rond de 80 graden is, het water/ lucht wat dus uit de ontluchter komt is ook zo heet.
Het best is om de ketel eerst te laten afkoelen
 