20 graden wil hij niet perse zien. 20 graden wordt aangehouden als grenswaarde. Al dit groter wordt gaat hij brander terug moduleren. (nadat de pomp.... Zie verder) Is hij kleiner kijkt de regeling naar de aanvoertemperatuur en past hij daar zijn vermogen op aan totdat de aanvoertemperatuur weer gelijk is aan het setpunt.

De ketel gaat niet doelbewust regelen naar 20 graden verschil.

De modulerende pomp bij deze ketel doet dat echter wel. Die probeert de 20 graden verschil te handhaven. De pomp in deze heeft een setpunt van zo`n 20 graden die hij met op en aftoeren handhaafd zover dat mogelijk is.

Ze noemen deze combinatie ook wel een cascade of volgregeling.
 

Dubbeltje

  • #22
Allemaal leuk en aardig, maar wat betekent het nou voor mij?

Ik heb nu dus 1x gehad dat ie goed naar 80 graden regelde en daar de aanvoertemperatuur op hield. Ik dacht dat dat was toen ik de kamer convectorput thermostaat helemaal uit had gezet.
Dat heb ik weer gedaan en de temp loopt op (welliswaar niet continue met 100% brander) naar bereikt nu wel de 77°C. Moet dit nog even aanzien...

of moet ik daarom wat doen met de stooklijnexponent??


Wat moet ik trouwens met parameter 4?
Die staat nu op 0: aan/uit thermostaat
Zou die niet op 1: aan /uit weersafhankelijk moeten staan?

Geen idee trouwens wat het verschil is, want dat vertellen de manuals niet.
 

Dubbeltje

  • #23
@Chathanky

ik begrijp je 20 graden naar pompcapaciteit.

Zijn doel is een zo groot mogelijk delta T. Als hij geen delta T van 20 haalt draait ie volle toeren. Daarboven gaat ie rustiger pompen.

Ik zie niet direct een link naar mijn probleem.

Maar ik kan toch ook nergens monitoren. Alleen bij de error melding noteert ie een pompcapaciteit. Or am I wrong?
 

Chathanky

  • #24
Zijn doel is een zo groot mogelijk delta T. Als hij geen delta T van 20 haalt draait ie volle toeren. Daarboven gaat ie rustiger pompen
Als de delta T kleiner is dan 20 graden toert de pomp af waardoor de delta T groter wordt. Komt de Delta T boven de 20 graden dan toert de pomp op. Gevolg is dat de delta T kleiner wordt.

Dat je aanvoertemperatuur nu lager zou kunnen. Als je weersafhankelijk regelt is de buitentemperatuur bepalend voor je aanvoertemperatuur.

Heb je daarnaast ook je ruimtecompensatie aanstaan zal je aanvoertemperatuur zakken als de ruimte op temperatuur komt en stijgen als de ruimtetemperatuur daalt.
 

Dubbeltje

  • #25
Nou, ik heb de specialisten er maar eens naar laten en kijken.

En jawel brander is lek en de ontsnappende rookgassen verstikken de ketel en daarom regelt ie gas terug.

Kap eraf en dan heeft hij wel genoeg lucht.

Dus vervangen / vernieuwen.
 