Mijn nieuwbouwwoning is in juni van dit jaar opgeleverd, nog met een gasgestookte CV ketel (Intergas HR XTreme 36, modulatiebereik 4 - 27 kW voor verwarming). De woning is voorzien van vloerverwarming in alle ruimtes en een achttal zonethermostaten verdeeld over twee volledig instelbare verdelers met eigen pomp die gestuurd worden door twee Honeywell HCE20 zoneregelaars. Op dit moment zijn beide verdelers hydraulisch neutraal.
De opgeleverde installatie was in het geheel niet ingeregeld en werkte ook niet, dus ik ben zelf aan de slag gegaan met inregelen daarvan. Dat is gelukt, in zoverre dat alle vloerlussen waterzijdig ingeregeld zijn en de verdeling tussen de verdelers ingeregeld is. Daarnaast meet ik continu de verschillende aanvoer en retourtemperaturen, alsmede het gasverbruik per 5 minuten.
Op zich werkt de verwarming op dit moment prima, de binnentemperatuur blijft mooi constant op de ingestelde waardes. De ketel heeft echter relatief veel branderstarts omdat het gevraagde vermogen vaak minder is dan 4 kW. Daarnaast verandert het debiet continu door het open en dicht sturen van de zones, wat als gevolg heeft dat de temperatuur van het water dat de vloer in gaat niet heel constant is.
Omdat beide verdelers hydraulisch neutraal zijn is het lastig voor de ketel om op de juiste manier de moduleren. De ketel stuurt water van een bepaalde temperatuur uit, maar weet niet of de gevraagd hoeveelheid inderdaad genoeg is. De retourtemperatuur daalt wel, waardoor de ketel op gaat toeren, maar die feedback is relatief traag omdat het om mengverdelers gaat.
Nu zit ik er aan te denken om de installatie te voorzien van een parallelbuffer volgens het schema in de bijlage. De pompen van de verdelers worden dan hydraulisch actief en mengen niet meer bij. De ketel krijgt een (extra) aanvoersensor op de uitgaande leiding van de buffer (hoewel het waarschijnlijk ook mogelijk is de interne sensor te verplaatsen).
Mijn intuïtie is dat op deze manier de watertemperatuur die de vloer in gaat constanter is omdat de feedbacklus korter wordt. Zodra er warmtevraag is wordt water uit de buffer gehaald. De aanvoersensor achter de buffer registreert de temperatuur en de ketel gaat warm water maken. Doordat de flow geregeld wordt door de externe pompen moet de ketel sneller reageren op een eventuele daling van de aanvoertemperatuur als de buffer leeg raakt. De HCE20's kunnen via OpenTherm de aanvoertemperatuur regelen tussen een maximale waarde van 40 graden en het ingestelde minimum (25 graden bijvoorbeeld), maar waarschijnlijk is het beter als die units aan/uit aangesloten worden met een stooklijn tussen 35 graden bij -10 en 20 graden bij 20 graden buitentemperatuur.
Mocht de warmtevraag in de zones kleiner zijn dan de 4 kW die de ketel minimaal levert, wordt de buffer gevuld met water en slaat de ketel af.
De vraag is nu ten eerste of dit zo zou werken zoals ik denk, en ten tweede hoe groot ik die buffer moet maken? Ik zit zelf te denken aan 50 liter, maar als ik dit zou willen voorbereiden voor elektrisch verwarmen, zou een grotere buffer ook nuttig kunnen zijn.
De opgeleverde installatie was in het geheel niet ingeregeld en werkte ook niet, dus ik ben zelf aan de slag gegaan met inregelen daarvan. Dat is gelukt, in zoverre dat alle vloerlussen waterzijdig ingeregeld zijn en de verdeling tussen de verdelers ingeregeld is. Daarnaast meet ik continu de verschillende aanvoer en retourtemperaturen, alsmede het gasverbruik per 5 minuten.
Op zich werkt de verwarming op dit moment prima, de binnentemperatuur blijft mooi constant op de ingestelde waardes. De ketel heeft echter relatief veel branderstarts omdat het gevraagde vermogen vaak minder is dan 4 kW. Daarnaast verandert het debiet continu door het open en dicht sturen van de zones, wat als gevolg heeft dat de temperatuur van het water dat de vloer in gaat niet heel constant is.
Omdat beide verdelers hydraulisch neutraal zijn is het lastig voor de ketel om op de juiste manier de moduleren. De ketel stuurt water van een bepaalde temperatuur uit, maar weet niet of de gevraagd hoeveelheid inderdaad genoeg is. De retourtemperatuur daalt wel, waardoor de ketel op gaat toeren, maar die feedback is relatief traag omdat het om mengverdelers gaat.
Nu zit ik er aan te denken om de installatie te voorzien van een parallelbuffer volgens het schema in de bijlage. De pompen van de verdelers worden dan hydraulisch actief en mengen niet meer bij. De ketel krijgt een (extra) aanvoersensor op de uitgaande leiding van de buffer (hoewel het waarschijnlijk ook mogelijk is de interne sensor te verplaatsen).
Mijn intuïtie is dat op deze manier de watertemperatuur die de vloer in gaat constanter is omdat de feedbacklus korter wordt. Zodra er warmtevraag is wordt water uit de buffer gehaald. De aanvoersensor achter de buffer registreert de temperatuur en de ketel gaat warm water maken. Doordat de flow geregeld wordt door de externe pompen moet de ketel sneller reageren op een eventuele daling van de aanvoertemperatuur als de buffer leeg raakt. De HCE20's kunnen via OpenTherm de aanvoertemperatuur regelen tussen een maximale waarde van 40 graden en het ingestelde minimum (25 graden bijvoorbeeld), maar waarschijnlijk is het beter als die units aan/uit aangesloten worden met een stooklijn tussen 35 graden bij -10 en 20 graden bij 20 graden buitentemperatuur.
Mocht de warmtevraag in de zones kleiner zijn dan de 4 kW die de ketel minimaal levert, wordt de buffer gevuld met water en slaat de ketel af.
De vraag is nu ten eerste of dit zo zou werken zoals ik denk, en ten tweede hoe groot ik die buffer moet maken? Ik zit zelf te denken aan 50 liter, maar als ik dit zou willen voorbereiden voor elektrisch verwarmen, zou een grotere buffer ook nuttig kunnen zijn.