Het heeft even geduurd, maar laat ik toch nog even terugkomen op dit verhaal.
Ten eerste: er bleek een fout te zitten in de software van de Intergas XTreme ketels. Het pendelen werd daardoor veroorzaakt. Inmiddels wordt door Intergas een update van de ketel uitgerold, waardoor de ondergrens van het moduleren weer netjes teruggebracht is naar 3.7 kW en niet meer op 7 kW blijft hangen.
Ten tweede bleek dat de door de installateur aangelegde installatie totaal verkeerd opgeleverd was. Deze heeft dat inmiddels ook toegegeven en de aanpassingen deels gecompenseerd.
Mijn installatie is als volgt aangepast:
Dus: er is een 50 liter schakelbuffer in de retour opgenomen, de mengverdelers zijn volledig hydraulisch neutraal ingesteld en verder zijn alle vloerlussen op correcte wijze waterzijdig ingeregeld door de flowmeters in te stellen. Verder heb ik temperatuursensoren op all leidingen en lees ik met de juiste kabel ook de ketel continu uit. Al deze data wordt opgeslagen per 30 seconde (zo'n 3 MB per dag)
De Ta staat ingesteld op 35 graden (geen stooklijn, maar gewoon altijd 35 graden, de buitentemperatuursensor heeft geen functie meer) en het pompdebiet van de ketel staat vrij hoog. De pompen op de verdelers staat op drukverschil gestuurd, dus bij meer geopende groepen gaan de pompen harder werken, maar houden hetzelfde debiet over de vloer. Er wordt slechts minimaal gemengd omdat de aanvoer vanuit de ketel bij elke verdeler ongeveer even hoog is als het debiet over de vloer.
De gevraagde aanvoertemperatuur is 35 graden aan de ketel en deze stookt met een delta-T van +/- 5 graden. De retour aan de ketel is dus zo'n 5 graden lager dan de aanvoer. Het water dat de vloer in gaat is slechts 1 graad koeler dan de aanvoer (dus 34) en de delta-T over de vloer is een graad of 8.
Bij een buitentemperatuur onder de 3 a 4 graden is er geen sprake meer van pendelgedrag. De ketel levert continu zo'n 3,7 kW (gemeten op de gasmeter) en de rookgastemperaturen schommelen rond de 37 a 38 graden (gemeten door de ketel), dus de ketel stookt keurig in HR bereik.
De ruimtetemperatuur in de grootste ruimte en de kleinste ruimte zijn constant (geen nachtverlaging) en schommelen nauwelijks (behalve als de zon op de ramen staat).
Het aantal branderstarts was in het vorige stookseizoen dusdanig hoog dat ook de Intergas monteur die de update kwam doen er van schrok. Tussen juni 2020 en september 2021 waren er 45,433 branderstarts tegenover 1856 branduren voor CV, volgens de ketel. Een gemiddelde stooksessie van 2.45 minuten per start dus.
Sinds september dit jaar is dat gestegen naar gemiddeld 14 minuten per branderstart en ik verwacht dat dat nog veel beter wordt zodra het buiten kouder wordt. Er zijn inmiddels nachten geweest dat de ketel gewoon continu op zijn minimum vermogen stookte, iets wat in het hele seizoen 20/21 niet gebeurd is, ook niet toen het buiten -10 was.