Onbekende dakopbouw (en isolatie)

Bernardo

  • #1
Goedemiddag,

Mijn dochter heeft een huis uit de jaren 40 (tussenwoning)

We willen daar het dak gaan isoleren maar komen een, voor mij, wat ongebruikelijke dakconstructie tegen.

De spanten zitten op de gordingen (normaal er onder) en de panlatten zitten direct op de spanten. En daarop de dakpannen.

Tussen de gordingen zitten platen die gestuct zijn.
De ruimte achter de platen tot de dakpannen is een cm of 10-15

Nu mijn vragen:

1) Weet iemand wat voor materiaal de platen kan zijn?
2) Wat is de beste manier van isoleren? (van de gordingen is nog eeen cm 12-15 zichtbaar)

IMG_20221209_095102.jpg IMG_20221209_095026.jpg

Bericht aangepast - mod
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
daar is zo op afstand weinig over te zeggen, ook is momenteel de glazen bol stuk u zult dus met meer info/fotos moeten komen.
u kunt bijvoorbeeld de dakopbouw zien door het rozet om de rga weg te halen zodat u de verschillende lagen van de opbouw kunt zien
 

Bernardo

  • #3
Bedankt voor je reactie!

Ik had een ventilatieroostertje los gemaakt.
Hierdoor weet ik wat hierboven beschreven staat.
Op de fotos kijk je tegen de gestucte onderkant van de platen. De platen zitten tegen de onderkant van de spanten. Vanaf de achterzijde van de plaat tot aan de dakpannen is nog een cm of 10-15 loze ruimte
Er zit dus verder geen dakbedekking aan de bovenkant van de spanten. Alleen dus de genoemde platen aan de ovnderzijde.
De panlatten zitten rechtstreeks op de spanten.
De vraag is wat voor platen dit zouden kunnen zijn (asbest? of wat anders, ze zijn gestuct dus hout lijkt me niet zo waarschijnlijk)
En vraag twee hoe ik deze kap het beste kan isoleren? Platen weg halen of laten zitten?

Het huis is van de jaren 40....
Of het toen ook gestuct is weet ik niet
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #4
10 tot 15 cm loze ruimte.
Trek dan alles er maar vanaf, want die ruimte wil je benutten.

Welke isolatie te kan gaan gebruiken is afhankelijk van hoe dik het in totaal mag worden en welke isolatiewaarde je wilt bereiken.

Kijk ook of er iets tussen de dakpannen en het dakbeschot zit. Bijvoorbeeld een folie en zo ja welke.

Heb je een detail foto van de zijkant van de plaat toen het ventilatieroostertje eraf was?
Soms is het meteen duidelijk wat het is, anders laten testen.
Aan vorige bewoners (of degene daarvoor) vragen kan ook helpen.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #5
Je benamingen kloppen niet, de platen zitten niet tegen de spanten maar tegen wat?
Maak een schets met alle maten van wat er zit of plaats een goede foto gemaakt waar het rooster zat.
 
  • Like
Waarderingen: Walker

Bernardo

  • #6
Bedankt voor alle reacties.
ik ga proberen een foto te regelen en ondertussen een schets maken.

dakopbouw.PNG
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #7
Dat zijn geen spanten maar sporen van 50x75 mm?
Een veel voorkomende constructie bij een onbeschoten kap, een dak zonder dakbeschot.
Gestucte platen zijn niet te identificeren met de twee geplaatste foto's.
 

Bernardo

  • #8
Hier vast een paar fotos waar het lucht roostertje zat.​
Achter dat gat dus nog 10-12 cm tot de pannen​

IMG-20231204-WA0002.jpg IMG-20231204-WA0001.jpg
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #9
Hoe dik zijn de lagen die zichtbaar zijn?
Duimstok erbij op de foto :wink:
 

Bernardo

  • #10
En wat foto's

pleisterwerk zo' 1 cm en plaat 1,5-2 cm


IMG-20231204-WA0005.jpg IMG-20231204-WA0006.jpg
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #11
Tot zover, ik zou zeggen zonder enig risico te lopen wat betreft condens vul de overgebleven ruimte tussen de pannen op met een wol deze is dampopen. Het is niet de eenvoudigste manier maar binnen heb je geen rommel.
 
Laatst bewerkt:

Bernardo

  • #12
Je bedoelt vanf de buitenkant?
Dakpan paar rijen weghalen en dan vullen?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #13
Ja dat bedoel ik. En daarna een strook Ventifol dampopen folie. Dit materiaal kan je ook stapsgewijs op de panlatten aanbrengen.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #14
Ventifol is al jaren uit de handel.
En dit direct of een andere geschikte folie op de panlatten aanbrengen is niet juist.
Folie moet vrij zitten van de panlatten.
Dan moeten dus de pannen en de latten eraf, isolatie aanbrengen tussen de sporen, een mandragende, dampopen folie over de sporen, tengels en daarna panlatten aanbrengen.
 

Bernardo

  • #15
Dat is wel heel veel werk
Maal als dat het beste is dan moet het maar
Zijn er nog andere opties?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #16
Rola schreef:
Ventifol is al jaren uit de handel.
Maar het is heel eenvoudig te imiteren. Snij stroken PE folie uit een vel en leg deze zo slordig als mogelijk maar wel zo dat er geen water achter de folie kan komen.
Je hebt het voordeel dat je de werkzaamheden van de dag je hoeft je dak niet geheel open te leggen.
Bernardo schreef:
Maal als dat het beste is dan moet het maar
Het lijkt veel werk maar het is geen ingewikkelde klus. Ik zie het zo. Je haalt een deel dakpannen weg, je vult die ruimte met een wol. PE folie op de panlatten nieten en de pannen weer terug leggen.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #17
Blijft een dakpan net zo goed liggen als er folie tussen de panlat en dakpan zit? (ik denk het niet)

Hoeveel cm zit er tussen de plaat en de panlatten?
Dat is de ruimte die je eventueel kan opvullen, je kan alles tot de dakpan opvullen. Dat lijkt me niet meer dan 10cm, ik gok iets minder en dan krijg je met een (minerale) wol een isolatiewaarde die te laag is.

Ik heb geen idee wat voor platen het zijn.

Dakisolatiefolie kan een optie zijn (er zijn meerdere soorten)

Op het dak werken is zwaar, helemaal als je het niet gewend bent.
Het beste blijft denk ik alles eruit slopen.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #18
Jackd schreef:
Blijft een dakpan net zo goed liggen als er folie tussen de panlat en dakpan zit? (ik denk het niet)
Mag ik vragen waarom niet.
Bernardo schreef:
Vanaf de achterzijde van de plaat tot aan de dakpannen is nog een cm of 10-15 loze ruimte
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #19
De haak van een dakpan moet achter de lat haken.
Met wind gaat het soms al fout, als daar (glad) folie tussen zit..
Daarnaast moet je nog normaal op de panlatten kunnen lopen, anders wordt het lastig werken.

Die 10-15 zal vast tussen de dakpan en plaat zijn, maar op de laatste foto lijkt minder ruimte tussen panlat en plaat.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #20
Wgb schreef:
PE folie op de panlatten nieten en de pannen weer terug leggen.
Schets dit eens uit.
Waar blijft het water wat op de folie komt?
Naar beneden lopen kan niet op deze manier.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu