Ik ben mij aan het orienteren/plannen voor de vervanging van groepenkasten in ons huis. Dat zijn nog oude smeltveiligheden (2 x 4 st. + kracht), oud type aardlekbeveiliging en een standaard hoofdschakelaar. Deze laatste wil laten zitten, kan dan veilig werken.
Bij het openen van deze hoofdschakelaar, zag ik dat de nul niet geschakeld wordt. Vanaf het meterbord zit de nul op de rail en van de rail naar de aardlek. Voor mij een vreemde situatie. Was dit gebruikelijk in die jaren?
Pigion
 
Niet gebruikelijk bij huisinstallaties.
Als het een PEN (gecombineerde aarde en nul) is in een TN-c of TN-c-s stelsel kan het wel.
 
Ik ben niet bekend met PEN installaties. wij hebben een normale 3 phasen aansluiting. Aarde is appartgeslagen en ca. een jaar geleden nog vernieuwd.
Vraag:
Kan het kwaad van de nul een geschakelde nul te maken, dus via de hoofdschakelaar?
Pigion
 
Pen houdt in dat de PE(aarde) en de N(nul) gecombineerd zijn. Als de aarde in je groepenkast gewoon aangesloten is op de groepen, en die nul dus niet tevens als aarde wordt gebruikt, kan ik niet bedenken waarom die nul niet geschakeld wordt. Sterker nog, ik denk dat hij dan juist geschakeld moet worden. In nederlands is dat namelijk normaal, in tegenstelling tot bijvoorbeeld duitsland, waar men enkel polige automaten toepast.

maak anders eens een foto van de situatie.
 
Eindgroepen moeten dubbelpolig worden afgeschakeld.

De nul hoeft bij een hoofdschakelaar niet geschakeld te worden als deze 100% ten naaste aardpotentiaal blijft.
Nu is dat lastig te garanderen omdat het grootste deel van de nul buiten je eigen bereik ligt en je dus geen 100% invloed hebt op de spanning daarop tov aarde, dus altijd via hoofdschakelaar laten lopen.
 
Eindgroepen moeten dubbelpolig worden afgeschakeld.

Een oud topicje opratelen, maar je lijkt er iets van te weten. Is deze regel ook bij niet-eindgroepen?

Ik heb in de meterkast nog een krachtgroep met 3 stoppen (smeltzekeringen) naar de schuur. In de schuur is dan een kastje geplaatst met 4-polige aardlek en 2-polige automaten. Die zijn wel de nul schakelen.
Originele plaatsing in 1994, dus onder oudere NEN normen, maar ik heb die kast in de schuur recent vervangen met de aardlek en automaten.

Liefst zou ik de hoofd meterkast met rust laten. Zijn ook allemaar 2-polige smeltzekeringen (zijn uit de periode dat klasieke stoppen een kleine hefboom eronder hadden met geschakelde nul.


Maar die meterkast kracht groep? Dat is dus eigenlijk alleen een kabelbescherming, er zit verder niets op die kabel, is nergens gelast tot hij bij de schuur aardlek komt. Is dat in orde?

Wat is eigenlijk de benaming van zo'n meterkast niet-eind-groep?

Maurits
 
Hiervoor hoor je een eigen topic aan te maken anders wordt het onoverzichtelijk. Zie de forum regels.

Dit heet een onderverdeler en de kabel hier naartoe moet inderdaad worden voorbeveiligd. Welke voedingswaarde is hiervoor gebruikt? En wat is de grootte van de eindgroepen? Deze dienen namelijk wel selectief te zijn ten op zichte van elkaar (en ook t.o.v. de hoofdzekering).
 