Ik heb een thermostaat met een buitenvoeler laten monteren.

Nu lees ik in de handleiding dat het wenselijk is om de pomp minimaal 15 minuten te laten doordraaien. Momenteel draait hij 2 minuten door nadat de brander is uitgegaan.

Is dat bij te regelen?
 
Ja . Dat kan..

Maak onder de regelkast het onderste gedeelte los(2 schroef)op de aansluitstrip zie je een aansluiting met de letter P (zwarte draad).

Haal deze er af en klem deze zwarte draad bij de bruine bij de letter L.
 
Beter is om de klemmensstrook waar je thermostaat is aangesloten een brug tussen klem 8 en 9 te zetten, dan hoef je geen 2 draden onder 1 klem te zetten.

In beide gevallen blijft de pomp continue aan, de pomptijd verlengen is niet zo mogelijk, tenzij je zelf in staat bent een afvalvertraging in te bouwen, die komt dan ook tussen 8 en 9 te zitten.
 