Nobel gaskachel lekt gas langs afstel knop

BOCAl

  • #21
UPDATE :

Na wat jaren weer een vraag over onze oude trouwe Nobel kachel.

Geen klachten, deed / doet het nog steeds prima, ik maak hem geregeld schoon.

Begin deze week rook ik toen ik onder de kachel schoonmaakte echter een hele lichte gaslucht (ik heb een scherpe neus) dus ik ben meteen op onderzoek gegaan.

Ik kwam uit bij de waakvlam, die was goed blauw, brandde normaal maar bij de kleine ruimte onder de waakvlam brander rook ik gas.

Zie foto 1.
Foto 1.jpg

(De foto is van een extra waakvlam brander die ik ooit van een zelfde kachel heb gehaald als reserve onderdeel)

Ik heb toen de waakvlam brander gedemonteerd en gereinigd / door gespoten met (pers) lucht.

Daarna alles weer terug gemonteerd.

De gaslucht / geur / lekkage is weg, de waakvlam is nog steeds mooi blauw, is ook wat voller en staat goed op de thermokoppel.

Zie foto 2.

Foto 2.jpg


Dus ik vermoed dat de waakvlam brander enigzins vervuild / verstopt was waardoor er wat gas weglekte.

Alleen maakt de waakvlam nu een wat harder geluid.

Niet zozeer sissend als ik eerder boven heb beschreven toen ik 'm van de monteur terug kreeg maar een wat "brommerig" geluid. De vlam lijkt af en toe een klein beetje te flakkeren.

Maar zoals op de foto te zien is het een goede en volle waakvlam.

De kachel doet het verder prima, geen geuren of iets dergelijks.

De zaak waar ik mijn kachel eerder heb laten nakijken kan ik nu niet bereiken in deze corona periode dus vandaar mijn vraag hier :

Is deze verandering van geluid / branden iets om mij zorgen te maken of is het een kwestie dat het door "vervuiling" op den duur weer minder hoorbaar zal worden?

Tips en advies zijn als altijd welkom, alvast mijn dank daarvoor!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #22
Ik herken het punt die u opnoemt, het "brommen" komt door een schone waakvlam, sommige kachels zijn daar gevoelig voor.
Er zal wat stof in de waakvlambrander hebben gezeten, waardoor de waakvlam anders gaat branden, zoals die nu brandt is het prima.
Hou het lekje in de gaten en draai de kraan dicht als het weer voor komt en laat de monteur komen controleren.
 

BOCAl

  • #23
Dank voor je reactie Jan.

Ik heb de thermokoppel nog iets versteld zodat de vlam die iets anders raakt.

Het geluid is daardoor iets minder, maar nog steeds is het "brommerige" geluid hoorbaar.

Ik heb ook de thermokoppel heel even omlaag getrokken zodat die uit de waakvlam was en het geluid was goed hoorbaar, dus het komt echt door het stromen van het gas door de waakvlam brander.

Hopelijk wordt het met de tijd iets minder (storend).

Overigens : wat is de correcte / beste positie van de thermokoppel?

Moet alleen de punt in de vlam zitten?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #24
Zoals op de foto is goed zit de thermokoppel goed, de punt moet in het helblauwe gedeelte van de vlam zitten.

Klopt dat het geluid door de brander veroorzaakt wordt.
Laat de monteur bij de onderhoudsbeurt de waakvlam even goed afstellen, dan is het geluid weg.
 

BOCAl

  • #25
Vandaag de thermokoppel nog wat bijgesteld en het geluid is weer wat minder, de punt van de thermokoppel zit nu mooi in de vlam is deels rood.

Dank voor je advies Jan.:prima:
 

BOCAl

  • #26
Het geluid van de waakvlam blijft hoorbaar. En me steeds weer opvallen.

Zeker als de kachel op 0 staat.

De waakvlam is mooi blauw, de thermokoppel punt is nog steeds goed rood ( zoals op de eerdere foto) en de kachel functioneert verder prima, ook geen geuren meer..

De waakvlam is krachtig maar "pruttelt", "flakkert" nog steeds rondom de thermokoppel en daar komt dat "brommende" geluid vandaan.

Het viel me net toevallig op dat toen mijn vriendin een douche nam dat de waakvlam rustiger / minder fel werd en het geluid ook meteen een stuk minder werd.

Dat is natuurlijk logisch omdat de bad geiser gas trok.

Maar toch aan jullie nog een keer de vraag :

Kan ik er nog steeds vanuit gaan dat het "brommende" en "pruttelende" geluid komt omdat ik de waakvlam brander heb schoongemaakt en dat het geluid op den duur door vervulling minder zal worden?

En heeft het wellicht nut / is het nodig de waakvlam op het blok iets te temperen / lager te zetten of kan het voor het functioneren van de kachel geen kwaad?

Advies is als altijd welkom en alvast mijn dank daarvoor!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #27
Waarom zou ik adviseren de kachel te laten afstellen?
Als die correct afgesteld wordt is het geluid van de waakvlam weg.
Deze kachels maken altijd een heel klein beetje geluid bij de waakvlam
 
  • Like
Waarderingen: BOCAl

BOCAl

  • #28
Dank je Jan.

Ik wist dat dat ook je advies was, alleen vroeg ik me ook af of het meer geluid maken "kwaad" kan. :wink:

Ik heb begrepen dat dat waakvlam bijstellen niet meer / minder inhoudt dan iets meer open of iets dichtdraaien.

Bijgevoegd twee foto's van het blok. Ik zie twee voor de hand liggende opties maar weet iemand waar die regeling zit?

Ook bijgevoegd een link naar een korte video waar het vlambeeld te zien is.

Let wel : de audio komt totaal niet goed over, het geluid wat ik bedoel is niet hoorbaar, wat nu hoorbaar is is een raar soort digitale ruis.



Dsc06824.jpg
Dsc06823.jpg
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #29
Controleer eerst de voordruk maar eens. Moet rond de 25mbar zijn.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #30
Ik proef uit je reacties dat er geen vakman bij wilt halen omdat je denkt het zelf wel te kunnen, ik begin nu ook te twijfelen aan het onderhoud van de kachel.
We hebben op het forum de afspraak zeer voorzichtig te zijn met het geven van technische info over gaskachels etc. omdat gas te gevaarlijk is om als leek aan de afstelling te zitten.
Haal er een vakman bij.
Dit topic wordt gesloten om bovenstaande redenen.
 
  • Like
Waarderingen: Lammy1
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu