Beste medeklussers,
Wegens de storing van gisteren plaatsen wij nogmaals onze vraag:
Wij zijn druk bezig met het vernieuwen van ons toilet op de begane grond. Hiervoor dient de afvoer aangepast te worden. Via google zijn wij op het technische handboek binnenriolering van Dyka gestuit. De huidige riolering voldoet van geen kant aan de gestelde normen. Graag zouden wij de riolering willen aanpassen zodat deze voldoet en uiteraard goed werkt.
De huidige situatie voldoet in ieder geval niet op de volgende punten, zie tevens bijgevoegde foto:
1. Standleiding is aangesloten met een 90 graden bocht op de verzamelruimte (blauwe pijl).
2. De aansluitvrije zone is < 1 m. Het huidige toilet is op zo'n 80 cm vanaf de standleiding aangesloten.
3. Benedenstrooms van de toiletaansluiting is op 50 cm de de afvoer van het fonteintje gemonteerd. Dit moet minimaal 1 m zijn.
Nu hebben wij het volgende bedacht om de problemen op te lossen:
1. Huidige 90 graden bocht vervangen door 2 45 graden bochten. Uiteraard ook de afvoer van het toilet uitvoeren in 2 x 45 graden.
2 & 3. Door de toiletaansluiting te verplaatsen na de fonteinaansluiting en parallel aan de verzamelleiding de afvoer van het toilet te laten lopen lossen wij probleem 2 en 3 op. De aansluitvrije zone wordt +/- 1.3 m en er zitten benedenstrooms van de toiletaansluiting geen andere aansluitingen (aansluiten waar de rode pijl getekend is op de foto)
Hoeveel ruimte moeten wij tussen de afvoer van het fonteintje en het toilet hanteren? is dit 1m of is nu 55 cm (5x de diameter van de afvoerleiding) voldoende?
Bij de rode pijp gaat de verzamelleiding over van 110 naar 125 mm. Sluiten wij het toilet bij voorkeur aan op de 110mm of 125mm leiding. Of zal dit niks uitmaken?
En zien wij nog dingen over het hoofd?
Alvast bedankt voor het meedenken!!
Wegens de storing van gisteren plaatsen wij nogmaals onze vraag:
Wij zijn druk bezig met het vernieuwen van ons toilet op de begane grond. Hiervoor dient de afvoer aangepast te worden. Via google zijn wij op het technische handboek binnenriolering van Dyka gestuit. De huidige riolering voldoet van geen kant aan de gestelde normen. Graag zouden wij de riolering willen aanpassen zodat deze voldoet en uiteraard goed werkt.
De huidige situatie voldoet in ieder geval niet op de volgende punten, zie tevens bijgevoegde foto:
1. Standleiding is aangesloten met een 90 graden bocht op de verzamelruimte (blauwe pijl).
2. De aansluitvrije zone is < 1 m. Het huidige toilet is op zo'n 80 cm vanaf de standleiding aangesloten.
3. Benedenstrooms van de toiletaansluiting is op 50 cm de de afvoer van het fonteintje gemonteerd. Dit moet minimaal 1 m zijn.
Nu hebben wij het volgende bedacht om de problemen op te lossen:
1. Huidige 90 graden bocht vervangen door 2 45 graden bochten. Uiteraard ook de afvoer van het toilet uitvoeren in 2 x 45 graden.
2 & 3. Door de toiletaansluiting te verplaatsen na de fonteinaansluiting en parallel aan de verzamelleiding de afvoer van het toilet te laten lopen lossen wij probleem 2 en 3 op. De aansluitvrije zone wordt +/- 1.3 m en er zitten benedenstrooms van de toiletaansluiting geen andere aansluitingen (aansluiten waar de rode pijl getekend is op de foto)
Hoeveel ruimte moeten wij tussen de afvoer van het fonteintje en het toilet hanteren? is dit 1m of is nu 55 cm (5x de diameter van de afvoerleiding) voldoende?
Bij de rode pijp gaat de verzamelleiding over van 110 naar 125 mm. Sluiten wij het toilet bij voorkeur aan op de 110mm of 125mm leiding. Of zal dit niks uitmaken?
En zien wij nog dingen over het hoofd?
Alvast bedankt voor het meedenken!!