Nieuwe radiatoren

Sonnema

  • #1
Ik heb van mijn woonkamer en keuken één grote ruimte gemaakt. Nu wil ik voor de voor en achterkamer nieuwe radiatoren kopen. De oude zijn in niet al te mooie staat meer en de afmeting past ook niet echt mooi.

Nu ben ik vandaag bij de de winkel geweest voor advies. Echter kwam ik er niet helemaal uit met deze medewerkers.

De volgende afmetingen zijn momenteel van toepassing.
Woonkamergedeelte: 500x350x260
Keukengedeelte: 300x500x260
Betreft een hoekwoning uit de jaren 30. Isolatie van de ramen is uitstekend. Buitenmuur is een spouwmuur.

Voor het de wattage van de woonkamer kwam ik op 3924 watt. Voor de keuken op 3139 watt.

Nu vraag ik me af of ik deze wattage het beste kan afronden naar boven of naar beneden. Het lijkt mij dat ik beter een iets lager wattage kan nemen, bijvoorbeeld 3800 en 3000, zodat de bovenverdieping ook warm genoeg word.

Het lijkt mij namelijk dat wanneer ik een te hoog wattage neem de bovenverdieping niet warm wil worden omdat de cv uit slaat zodra beneden de gewenste temperatuur behaald is. Boven heb ik in elke kamer een thermostaatkraan op de radiator zodat deze nog los in te stellen zijn.

Dit was trouwens ook het punt waarom ik er niet uit kwam met de verkoper. Hij had er namelijk nog nooit over nagedacht. :-S

Graag hoor ik jullie advies.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Klopt.
Hoe hoger het vermogen van de radiatoren, hoe lager de watertemperatuur, dus hoe hoger het rendement vd ketel.
Maar met die lagere temp krijg je dan boven dus idd niet meer warm.
Is dus een kwestie van alles vervangen, of vermogen gelijk houden idd.
Of genoegen nemen met een lager verwarmingsvermogen boven.
 

Sonnema

  • #3
Thanks!

Hier had ik me dus even eerder in moeten verdiepen. Boven heb ik namelijk de oude radiatoren weer geplaatst. Die zagen er nog wel mooi uit. Alles weer vervangen zie ik niet echt zitten.

De slaapkamer (grootste kamer boven) heb ik even opgemeten. 340x270x250. Kom ik uit op 1700 watt. De radiator die er nu hangt is 100x50. Volgens mij is dat een T11 (als dat een enkele is met ribben(?) aan de achterkant). Dat zal dan zo'n 825 watt zijn. De helft van wat ik daar nodig heb. Misschien verstandig om die dan nog wel eens te vervangen als ik het boven niet warm kan krijgen.

Beneden ga ik dan denk ik voor de 3736 watt + 2616 watt. Totaal 6352 watt. Volgens de berekening heb ik nodig 7063 watt. Met een beetje geluk verwarm ik het dan boven ook nog voldoende.

Misschien erg lastig te zeggen als het niet hebt gezien, maar lijkt dat een verstandige keuze?
 

Marcel010

  • #4
Inregelen is ook erg belangrijk om de warmte goed te verdelen in de radiatoren.
Ik zou zelf het vermogen van de radiator in de keuken naar beneden afronden.

Meestal kook je daar en hoeft het niet echt flink warm te worden.
Maar dat is persoonlijk :)
 

Sonnema

  • #5
Idd, dan zit ik goed met de radiatoren in mn voorbeeld. Keuken iets meer naar beneden afgerond. Ik denk dat ik mijn keuze heb gemaakt. Bedankt nogmaals.

Nog even een vraagje uit nieuwsgierigheid. T10 is een enkele radiator en T11 is een enkele radiator met ribben aan de achterkant? Of zit ik verkeerd te denken?
 

Marcel010

  • #6
Klopt en T20 is een dubbelplaats zonder convectie (ribben)
T21 dubbel met enkel convectie, T22 Dubbel met dubbele convectie.
Dan nog T33 met........., kan je wel raden :wink:
 

Sonnema

  • #7
Hehe, thanks. Kan ik weer rustig slapen vannacht. :-P
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu